4.8.1 初步设计宜采用方框图绘制水净化处理工艺流程图(图4.8.1)。

图4.8.1 水净化处理工艺流程

图4.8.1 水净化处理工艺流程

4.8.2 施工图设计应按下列规定绘制水净化处理工艺流程断面图:
    1 水净化处理工艺流程断面图应按水流方向,将水净化处理各单元的设备、设施、管道连接方式按设计数量全部对应绘出,但可不按比例绘制。
    2 水净化处理工艺流程断面图应将全部设备及相关设施按设备形状、实际数量用细实线绘出。
    3 水净化处理设备和相关设施之间的连接管道应以中粗实线绘制,设备和管道上的阀门、附件、仪器仪表应以细实线绘制,并应对设备、附件、仪器仪表进行编号。
    4 水净化处理工艺流程断面图(图4.8.2)应标注管道标高。

图4.8.2 水净化处理工艺流程断面图画法示例
图4.8.2 水净化处理工艺流程断面图画法示例

    5 水净化处理工艺流程断面图应绘制设备、附件等编号与名称对照表。

条文说明
4.8.1、4.8.2 这两条是对原标准第4.2.6条的修改。