中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 屋面


5.5.1 严寒和寒冷地区农村居住建筑的屋面应设置保温层,屋架承重的坡屋面保温层宜设置在吊顶内,钢筋混凝土屋面的保温层应设在钢筋混凝土结构层上。
5.5.2 严寒和寒冷地区农村居住建筑的屋面保温构造形式和保温材料厚度,可按本标准附录A表A.0.6选用。
5.5.3 夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑的屋面保温构造形式和保温材料厚度,可按本标准附录A表A.0.7选用。
5.5.4 夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑的屋面可采用种植屋面,种植屋面应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定。

条文说明

5.5.1 农村居住建筑的屋面按形式可分为平屋面和坡屋面。平屋面通常采用钢筋混凝土作为结构层,保温层通常铺设在钢筋混凝土板的上方(图7),可以保护结构层免受自然界的侵袭。坡屋面是木屋架或钢屋架承重,该做法在农村居住建筑中较为常见,坡屋面的保温层宜设置在吊顶上(图8),不仅可以避免屋顶产生热桥,而且方便施工。  

图7 钢筋混凝土平屋面保温构造示意
图7 钢筋混凝土平屋面保温构造示意
1-保护层;2-防水层;3-找平层;4-找坡层;5-保温层;6-隔汽层;7-找平层;8-钢筋混凝土屋面板
图8 木屋架坡屋面保温构造示意

图8 木屋架坡屋面保温构造示意
1-面层;2-防水层;3-望板;4-屋架;5-保温层;6-隔汽层;7-棚板;8-吊顶   

    屋面保温材料宜选择憎水性保温材料,如模塑聚苯乙烯泡沫塑料板或挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。坡屋面吊顶内的保温材料也可采用草木灰、稻壳、锯末以及生物质材料制成的板材。当选用草板以及草木灰、稻壳、锯末等保温材料时,一定要做好保温材料的防潮措施。对于散材类保温材料要每年进行一次维护,及时填补保温材料缺失的部位,如屋顶四角处。
5.5.2、5.5.3 表A.0.6和表A.0.7中给出的屋面保温构造形式主要来自各地示范工程的实际做法,可参考选用。其他保温构造形式如能满足不同气候区屋面的传热系数限值要求,也可选用。
5.5.4 屋面的热工性能和内表面温度是影响房间夏季热舒适的主要因素之一,采用种植屋面(图9),由于植物的蒸腾和对太阳辐射的遮挡作用可显著降低屋面内表面温度,改善室内热环境,降低夏季空调能耗。为确保种植屋面的结构安全性及保温隔热效果,设计施工应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的相关规定。

图9 种植屋面构造示意
图9 种植屋面构造示意
1-植被层;2-基质层;3-隔热过滤层;4-排(蓄)水层;5-防水层;6-钢筋混凝土结构层

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

农村居住建筑节能设计标准 GB/T50824-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读