中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 卷材防水层


6.2.1 屋面坡度大于25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。
6.2. 2 卷材铺贴方向应符合下列规定:
      1 卷材宜平行屋脊铺贴;
      2 上下层卷材不得相互垂直铺贴。
6.2.3 卷材搭接缝应符合下列规定:
      1 平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向,卷材搭接宽度应符合表6.2.3的规定;
      2 相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm;
      3 上下层卷材长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3。
6.2.3 卷材搭接宽度(mm)
表6.2.3 卷材搭接宽度(mm)
6.2.4 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:
      1 胶粘剂涂刷应均匀,不应露底,不应堆积;
      2 应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间;
      3 卷材下面的空气应排尽,并应辊压粘牢固;
      4 卷材铺贴应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
      5 接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm。
6.2.5 热粘法铺贴卷材应符合下列规定:
      1 熔化热熔型改性沥青胶结料时,宜采用专用导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不宜低于180℃;
      2 粘贴卷材的热熔型改性沥青胶结料厚度宜为1.0mm~1.5mm;
      3 采用热熔型改性沥青胶结料粘贴卷材时,应随刮随铺,并应展平压实。
6.2.6 热熔法铺贴卷材应符合下列规定:
      1 火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材;
      2 卷材表面热熔后应立即滚铺,卷材下面的空气应排尽,并应辊压粘贴牢固;
      3 卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶,溢出的改性沥青胶宽度宜为8mm;
      4 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
      5 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
6.2.7 自粘法铺贴卷材应符合下列规定:
      1 铺贴卷材时,应将自粘胶底面的隔离纸全部撕净;
      2 卷材下面的空气应排尽,并应辊压粘贴牢固;
      3 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
      4 接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm;
      5 低温施工时,接缝部位宜采用热风加热,并应随即粘贴牢固。
6.2.8 焊接法铺贴卷材应符合下列规定:
      1 焊接前卷材应铺设平整、顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
      2 卷材焊接缝的结合面应干净、干燥,不得有水滴、油污及附着物;
      3 焊接时应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝;
      4 控制加热温度和时间,焊接缝不得有漏焊、跳焊、焊焦或焊接不牢现象;
      5 焊接时不得损害非焊接部位的卷材。
6.2.9 机械固定法铺贴卷材应符合下列规定:
      1 卷材应采用专用固定件进行机械固定;
      2 固定件应设置在卷材搭接缝内,外露固定件应用卷材封严;
      3 固定件应垂直钉入结构层有效固定,固定件数量和位置应符合设计要求;
      4 卷材搭接缝应粘结或焊接牢固,密封应严密;
      5 卷材周边800mm范围内应满粘。
Ⅰ 主控项目
6.2.10 防水卷材及其配套材料的质量,应符合设计要求。
         检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
6.2.11 卷材防水层不得有渗漏和积水现象。
         检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。
6.2.12 卷材防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
         检验方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
6.2.13 卷材的搭接缝应粘结或焊接牢固,密封应严密,不得扭曲、皱折和翘边。
         检验方法:观察检查。
6.2.14 卷材防水层的收头应与基层粘结,钉压应牢固,密封应严密。
         检验方法:观察检查。
6.2.15 卷材防水层的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
         检验方法:观察和尺量检查。
6.2.16 屋面排汽构造的排汽道应纵横贯通,不得堵塞;排汽管应安装牢固,位置应正确,封闭应严密。
         检验方法:观察检查。
条文说明
6.2.1 卷材屋面坡度超过25%时,常发生下滑现象,故应采取防止卷材下滑措施。防止卷材下滑的措施除采取卷材满粘外,还有钉压固定等方法,固定点应封闭严密。
6.2.2 卷材铺贴方向应结合卷材搭接缝顺水接茬和卷材铺贴可操作性两方面因素综合考虑。卷材铺贴应在保证顺直的前提下,宜平行屋脊铺贴。
        当卷材防水层采用叠层工法时,本条规定上下层卷材不得相互垂直铺贴,主要是尽可能避免接缝叠加。
6.2.3 为确保卷材防水层的质量,所有卷材均应用搭接法,本条规定了合成高分子防水卷材和高聚物改性沥青防水卷材的搭接宽度,统一列出表格,条理明确。表6.2.3中的搭接宽度,是根据我国现行多数做法及国外资料的数据作出规定的。
        同时对“上下层的相邻两幅卷材的搭接缝应错开”作出修改。同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开,是避免四层卷材重叠,影响接缝质量;上下层卷材长边搭接缝错开,是避免卷材防水层搭接缝缺陷重合。
6.2.4 采用冷粘法铺贴卷材时,胶粘剂的涂刷质量对保证卷材防水施工质量关系极大,涂刷不均匀、有堆积或漏涂现象,不但影响卷材的粘结力,还会造成材料浪费。
        根据胶粘剂的性能和施工环境条件不同,有的可以在涂刷后立即粘贴,有的要待溶剂挥发后粘贴,间隔时间还和气温、湿度、风力等因素有关。因此,本条提出原则性规定,要求控制好间隔时间。
        卷材防水搭接缝的粘结质量,关键是搭接宽度和粘结密封性能。搭接缝平直、不扭曲,才能使搭接宽度有起码的保证;涂满胶粘剂才能保证粘结牢固、封闭严密。为保证搭接尺寸,一般在已铺卷材上以规定的搭接宽度弹出基准线作为标准。卷材铺贴后,要求接缝口用宽10mm的密封材料封严,以提高防水层的密封抗渗性能。
6.2.5 采用热熔型改性沥青胶结料铺贴高聚物改性沥青防水卷材,可起到涂膜与卷材之间优势互补和复合防水的作用,更有利于提高屋面防水工程质量,应当提倡和推广应用。为了防止加热温度过高,导致改性沥青中的高聚物发生裂解而影响质量,故规定采用专用的导热油炉加热融化改性沥青,要求加热温度不应高于200℃,使用温度不应低于180℃。
        铺贴卷材时,要求随刮涂热熔型改性沥青胶结料随滚铺卷材,展平压实,本条对粘贴卷材的改性沥青胶结料的厚度提出了具体规定。
6.2.6 本条对热熔法铺贴卷材的施工要点作出规定。施工加热时卷材幅宽内必须均匀一致,要求火焰加热器的喷嘴与卷材的距离应适当,加热至卷材表面有光亮黑色时方可粘合。若熔化不够,会影响卷材接缝的粘结强度和密封性能;加温过高,会使改性沥青老化变焦且把卷材烧穿。
        因卷材表面所涂覆的改性沥青较薄,采用热熔法施工容易把胎体增强材料烧坏,使其降低乃至失去拉伸性能,从而严重影响卷材防水层的质量。因此,本条还对厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,作出严禁采用热熔法施工的规定。铺贴卷材时应将空气排出,才能粘贴牢固;滚铺卷材时缝边必须溢出热熔的改性沥青胶,使接缝粘结牢固、封闭严密。
        为保证铺贴的卷材平整顺直,搭接尺寸准确,不发生扭曲,应沿预留的或现场弹出的基准线作为标准进行施工作业。
6.2.7 本条对自粘法铺贴卷材的施工要点作出规定。首先将隔离纸撕净,否则不能实现完全粘结。为了提高卷材与基层的粘结性能,应涂刷基层处理剂,并及时铺贴卷材。为保证接缝粘结性能,搭接部位提倡采用热风加热,尤其在温度较低时施工这一措施就更为必要。
        采用这种铺贴工艺,考虑到施工的可靠度、防水层的收缩,以及外力使缝口翘边开缝的可能,要求接缝口用密封材料封严,以提高其密封抗渗的性能。
        在铺贴立面或大坡面卷材时,立面和大坡面处卷材容易下滑,可采用加热方法使自粘卷材与基层粘结牢固,必要时还应采用钉压固定等措施。
6.2. 8 本条对PVC等热塑性卷材采用热风焊机或焊枪进行焊接的施工要点作出规定。
        为确保卷材接缝的焊接质量,要求焊接前卷材的铺设应正确,不得扭曲。为使接缝焊接牢固、封闭严密,应将接缝表面的油污、尘土、水滴等附着物擦拭干净后,才能进行焊接施工。同时,焊缝质量与焊接速度与热风温度、操作人员的熟练程度关系极大,焊接施工时必须严格控制,决不能出现漏焊、跳焊、焊焦或焊接不牢等现象。
6.2.9 机械固定法铺贴卷材是采用专用的固定件和垫片或压条,将卷材固定在屋面板或结构层构件上,一般固定件均设置在卷材搭接缝内。当固定件固定在屋面板上拉拔力不能满足风揭力的要求时,只能将固定件固定在檩条上。固定件采用螺钉加垫片时,应加盖200mm×200mm卷材封盖。固定件采用螺钉加“U”形压条时,应加盖不小于150mm宽卷材封盖。机械固定法在轻钢屋面上固定,其钢板的厚度不宜小于0.7mm,方可满足拉拔力要求。
        目前国内适用机械固定法铺贴的卷材,主要有内增强型PVC、TPO、EPDM防水卷材和5mm厚加强高聚物改性沥青防水卷材,要求防水卷材具有强度高、搭接缝可靠和使用寿命长等特性。
6.2.10 国内新型防水材料的发展很快。近年来,我国普遍应用并获得较好效果的高聚物改性沥青防水卷材,产品质量应符合现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242、《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243、《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967和《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441的要求。目前国内合成高分子防水卷材的种类主要为:PVC防水卷材,其产品质量应符合现行国家标准《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952的要求;EPDM、TPO和聚乙烯丙纶防水卷材,产品质量应符合现行国家标准《高分子防水材料 第一部分:片材》GB 18173.1的要求。
         同时还对卷材的胶粘剂提出了基本的质量要求,合成高分子胶粘剂质量应符合现行行业标准《高分子防水卷材胶粘剂》JC/T 863的要求。
6.2.11 防水是屋面的主要功能之一,若卷材防水层出现渗漏和积水现象,将是最大的弊病。检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否通畅,可在雨后或持续淋水2h以后进行。有可能作蓄水试验的屋面,其蓄水时间不应少于24h。
6.2.12 檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道等处,是当前屋面防水工程渗漏最严重的部位。因此,卷材屋面的防水构造设计应符合下列规定:
       1 应根据屋面的结构变形、温差变形、干缩变形和振动等因素,使节点设防能够满足基层变形的需要;
       2 应采用柔性密封、防排结合、材料防水与构造防水相结合;
       3 应采用防水卷材、防水涂料、密封材料等材性互补并用的多道设防,包括设置附加层。
6.2.13 卷材防水层的搭接缝质量是卷材防水层成败的关键,搭接缝质量好坏表现在两个方面,一是搭接缝粘结或焊接牢固,密封严密;二是搭接缝宽度符合设计要求和规范规定。冷粘法施工胶粘剂的选择至关重要;热熔法施工,卷材的质量和厚度是保证搭接缝的前提,完工的搭接缝以溢出沥青胶为度;热风焊接法关键是焊机的温度和速度的把握,不得出现虚焊、漏焊或焊焦现象。
6.2.14 卷材防水层收头是屋面细部构造施工的关键环节。如檐口800mm范围内的卷材应满粘,卷材端头应压入找平层的凹槽内,卷材收头应用金属压条钉压固定,并用密封材料封严;檐沟内卷材应由沟底翻上至沟外侧顶部,卷材收头应用金属压条钉压固定,并用密封材料封严;女儿墙和山墙泛水高度不应小于250mm,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条钉压固定,并用密封材料封严;伸出屋面管道泛水高度不应小于250mm,卷材收头处应用金属箍箍紧,并用密封材料封严;水落口部位的防水层,伸入水落口杯内不应小于50mm,并应粘结牢固。
         根据屋面渗漏调查分析,细部构造是屋面防水工程的重要部位,也是防水施工的薄弱环节,故本条规定卷材防水层的收头应用金属压条钉压固定,并用密封材料封严。
6.2.15 为保证卷材铺贴质量,本条规定了卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm,而不考虑正偏差。通常卷材铺贴前施工单位应根据卷材搭接宽度和允许偏差,在现场弹出尺寸基准线作为标准去控制施工质量。
6.2.16 排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞,并应与大气连通的排汽孔相通。找平层设置的分格缝可兼作排汽道,排汽道的宽度宜为40mm,排汽道纵横间距宜为6m,屋面面积每36m2宜设置一个排汽孔。排汽出口应埋设排汽管,排汽管应设置在结构层上,穿过保温层及排汽道的管壁四周均应打孔,以保证排汽道的畅通。排汽出口亦可设在檐口下或屋面排汽道交叉处。排汽管应安装牢固、封闭严密,否则会使排汽管变成了进水孔,造成屋面漏水。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

屋面工程质量验收规范 GB50207-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读