中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 接缝密封防水


6.5.1 密封防水部位的基层应符合下列要求:
      1 基层应牢固,表面应平整、密实,不得有裂缝、蜂窝、麻面、起皮和起砂现象;
      2 基层应清洁、干燥,并应无油污、无灰尘;
      3 嵌入的背衬材料与接缝壁间不得留有空隙;
      4 密封防水部位的基层宜涂刷基层处理剂,涂刷应均匀,不得漏涂。
6.5.2 多组分密封材料应按配合比准确计量,拌合应均匀,并应根据有效时间确定每次配制的数量。
6.5.3 密封材料嵌填完成后,在固化前应避免灰尘、破损及污染,且不得踩踏。
Ⅰ 主控项目
6.5.4 密封材料及其配套材料的质量,应符合设计要求。
        检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
6.5.5 密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固,不得有气泡、开裂、脱落等缺陷。
        检验方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
6.5.6 密封防水部位的基层应符合本规范第6.5.1条的规定。
        检验方法:观察检查。
6.5.7 接缝宽度和密封材料的嵌填深度应符合设计要求,接缝宽度的允许偏差为±10%。
        检验方法:尺量检查。
6.5.8 嵌填的密封材料表面应平滑,缝边应顺直,应无明显不平和周边污染现象。
        检验方法:观察检查。
条文说明
6.5.1 本条是对密封防水部位基层的规定。
      1 如果接触密封材料的基层强度不够,或有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象,都会降低密封材料与基层的粘结强度。基层不平整、不密实或嵌填密封材料不均匀,接缝位移时会造成密封材料局部拉坏,失去密封防水的作用。
      2 如果基层不干净不干燥,会降低密封材料与基层的粘结强度。尤其是溶剂型或反应固化型密封材料,基层必须干燥。
      3 接缝处密封材料的底部应设置背衬材料。背衬材料应选择与密封材料不粘或粘结力弱的材料,并应能适应基层的延伸和压缩,具有施工时不变形、复原率高和耐久性好等性能。
      4 密封防水部位的基层宜涂刷基层处理剂。选择基层处理剂时,既要考虑密封材料与基层处理剂材性的相容性,又要考虑基层处理剂与被粘结材料有良好的粘结性。
6.5.2 使用多组分密封材料时,一般来说,固化组分含有较多的软化剂,如果配比不准确,固化组分过多,会使密封材料粘结力下降,过少会使密封材料拉伸模量过高,密封材料的位移变形能力下降;施工中拌合不均匀,会造成混合料不能充分反应,导致材料性能指标达不到要求。
6. 5.3 嵌填完毕的密封材料,一般应养护2d~3d。接缝密封防水处理通常在下一道工序施工前,应对接缝部位的密封材料采取保护措施。如施工现场清扫、隔热层施工时,对已嵌填的密封材料宜采用卷材或木板保护,以防止污染及碰损。因为密封材料嵌填对构造尺寸和形状都有一定的要求,未固化的材料不具备一定的弹性,踩踏后密封材料会发生塑性变形,导致密封材料构造尺寸不符合设计要求,所以对嵌填的密封材料固化前不得踩踏。
6.5.4 改性石油沥青密封材料按耐热度和低温柔性分为Ⅰ和Ⅱ类,质量要求依据现行行业标准《建筑防水沥青嵌缝油膏》JC/T 207,Ⅰ类产品代号为“702”,即耐热性为70℃,低温柔性为-20℃,适合北方地区使用;Ⅱ类产品代号为“801”,即耐热性为80℃,低温柔性为-10℃,适合南方地区使用。合成高分子密封材料质量要求,主要依据现行行业标准《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881提出的,按密封胶位移能力分为25、20、12.5、7. 5四个级别,25级和20级密封胶按拉伸模量分为低模量(LM)和高模量(HM)两个次级别,12.5级密封胶按弹性恢复率又分为弹性(E)和塑性(P)两个级别,故把25级、20级和12.5E级密封胶称为弹性密封胶,而把12.5P级和7.5P级密封胶称为塑性密封胶。
6.5.5 采用改性石油沥青密封材料嵌填时应注意以下两点:
      1 热灌法施工应由下向上进行,并减少接头;垂直于屋脊的板缝宜先浇灌,同时在纵横交叉处宜沿平行于屋脊的两侧板缝各延伸浇灌150mm,并留成斜槎。密封材料熬制及浇灌温度应按不同材料要求严格控制。
      2 冷嵌法施工应先将少量密封材料批刮到缝槽两侧,分次将密封材料嵌填在缝内,用力压嵌密实。嵌填时密封材料与缝壁不得留有空隙,并防止裹入空气。接头应采用斜槎。
        采用合成高分子密封材料嵌填时,不管是用挤出枪还是用腻子刀施工,表面都不会光滑平直,可能还会出现凹陷、漏嵌填、孔洞、气泡等现象,故应在密封材料表干前进行修整。如果表干前不修整,则表干后不易修整,且容易将成膜固化的密封材料破坏。上述目的是使嵌填的密封材料饱满、密实,无气泡、孔洞现象。
6.5.6 参见本规范第6.5.1条的条文说明。
6. 5.7 位移接缝的接缝宽度应按屋面接缝位移量计算确定。接缝的相对位移量不应大于可供选择密封材料的位移能力,否则将导致密封防水处理的失效。密封材料嵌填深度常取接缝宽度的50%~70%,是从国外大量资料和国内工程实践中总结出来的,是一个经验值。接缝宽度规定不应大于40mm,且不应小于10mm。考虑到接缝宽度太窄密封材料不易嵌填,太宽则会造成材料浪费,故规定接缝宽度的允许偏差为±10%。如果接缝宽度不符合上述要求,应进行调整或用聚合物水泥砂浆处理。
6.5.8 本条规定了密封材料嵌缝的外观质量要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

屋面工程质量验收规范 GB50207-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读