4.4.1 小区生活排水系统排水定额宜为其相应的生活给水系统用水定额的85%~95%。
    小区生活排水系统小时变化系数与其相应的生活给水系统小时变化系数相同,按本规范3.1.2条和3.1.3条确定。
4.4.2 公共建筑生活排水定额和小时变化系数与公共建筑生活给水用水定额和小时变化系数相同按本规范3.1.10条规定确定。
4.4.3 居住小区内生活排水的设计流量应按住宅生活排水最大小时流量与公共建筑生活排水最大小时流量之和确定。
4.4.4 卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径应按表4.4.4确定。

表4.4.4   卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径

续表4.4.4

注:家用洗衣机下排水软管直径为30mm,上排水软管内径为19mm。

4.4.5 住宅、宿舍(Ⅰ、Ⅱ类)、旅馆、宾馆酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店客运中心航站楼、会展中心、中小学教学楼、食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量,应按下式计算:

 式中:——计算管段排水设计秒流量(L/s);
         ——计算管段的卫生器具排水当量总数;
         ——根据建筑物用途而定的系数,按表4.4.5确定;
         ——计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s)。

表4.4.5  根据建筑物用途而定的系数a值    

注:计算所得流量值大于该管段上按卫生器具排水流量累加值时,应按卫生器具排水流量累加值计。

4.4.6 宿舍(Ⅲ、Ⅳ类)、工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、职工食堂或营业餐厅的厨房、实验室、影剧院、体育场等建筑的生活管道排水设计秒流量,应按下式计算:

式中:——同类型的一个卫生器具排水流量(L/s);
        ——同类型卫生器具数;
        b——卫生器具的同时排水百分数,按本规范第3.6.6条采用。冲洗水箱大便器的同时排水百分
                 数应按12%计算。
注:当计算排水流量小于一个大便器排水流量时,应按一个大便器的排水流量计算

4.4.7  排水横管的水力计算,应按下列公式计算:

 式中:——管道在设计充满度的过水断面(m²);
         ν——速度(m/s);
         R——水力半径(m);
          I——水力坡度,采用排水管的坡度;
          n——粗糙系数。铸铁管为0.013;混凝土管、钢筋混凝土管为0.013~0.014;钢管为0.012;塑料管为0.009。

4.4.8 小区室外生活排水管道最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度宜按表4. 4. 8 确定。

 表4.4.8   小区室外生活排水管道最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度

 注:1 接户管管径不得小于建筑物排出管管径。
        2 化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。

4.4.9 建筑物内生活排水铸铁管道的最小坡度和最大设计充满度,宜按表4.4.9确定。

表4.4.9   建筑物内生活排水铸铁管道的最小坡度和最大设计充满度

4.4.10 建筑排水塑料管粘接、熔接连接的排水横支管的标准坡度应为0.026。胶圈密封连接排水横管的坡度可按本规范表4.4.10 调整。

表4.4.10  建筑排水塑料管排水横管的最小坡度、通用坡度和最大设计充满度

4.4.11 生活排水立管的最大设计排水能力,应按表4.4.11确定。立管管径不得小于所连接的横支管管径。

表4.4.11   生活排水立管的最大设计排水能力

 注:排水层数在15层以上时,宜乘0.9系数。
4.4.12 大便器排水管最小管径不得小于100mm。
4.4.13 建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。
4.4.14 多层住宅厨房间的立管管径不宜小于75mm。
4.4.15 下列场所设置排水横管时,管径的确定应符合下列要求:
1 建筑底层无通气的排水管道与其楼层管道分开单独排出时,其排水横支管管径可按表4.4.15确定

表4.4.15  无通气的底层单独排出的排水横支管最大设计排水能力

2 公共食堂厨房内的污水采用管道排除时,其管径应比计算管径大一级,但干管管径不得小于100mm,支管管径不得小于75mm;
3 医院污物洗涤盆(池)和污水盆(池)的排水管管径,不得小于75mm;
4 小便槽或连接3个及3个以上的小便器,其污水支管管径不宜小于75mm;
5 浴池的泄水管宜采用100mm。

条文说明

4.4.1 小区生活排水系统的排水定额要比其相应的生活给水系统用水定额小,其原因是,蒸发损失,小区埋地管道渗漏。应考虑的因素是:大城市的小区取高值,小区埋地管采用塑料排水管、塑料检查井取高值,小区地下水位高取高值。
4.4.4 为便于计算,表4.4.4中“大便器冲洗水箱”的排水流量和当量统一为1.5L/s和4.5,因为给排水设计时,尚未知坐便器的类型,且各种品牌的坐便器的排水技术参数都有差异。节水型便器的应用,冲洗流量也有下降。
4.4.5、4.4.6 本次局部修订规范给水章节已将“集体宿舍”划为Ⅰ、Ⅱ类用水疏散型和Ⅲ、Ⅳ类用水集中型,故排水章节亦相应作调整。
4.4.8 根据原建设部2007年第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》规定:排水管管径小于500mm不得采用平口或企口承插的混凝土、钢筋混凝土管,故表4.4.8中删去混凝土管一栏的最小管径。增补本条注2系摘自中国工程建设协会标准《居住小区给水排水设计规范》CECS 57:94。
4.4.10 本条规定了建筑排水塑料管排水横支管、横干管的坡度。横支管的标准坡度由管件三通和弯头连接的管轴线夹角88.5°决定,换算成坡度为0.026,粘接系列承口的锥度只有30',相当于坡度0.0087,硬性调坡会影响接口质量。而胶圈密封的接口允许有2°的角度偏转,相当于坡度0.0349,故可以调坡。横干管如按配件的轴线夹角而定,势必造成横干管坡度过大,在技术层布置困难,为此横干管可采用胶圈密封调整坡度。表4.4.10中补充了de50mm、de75mm、de250mm、de315mm的横管的最小坡度、最大设计充满度;同时增加了各种管径的通用坡度,此参数取自现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242。
4.4.11 本条根据“排水立管排水能力”的研究报告进行修订:以国内历次对排水立管排水能力的测试数据整理分析,确定±400Pa为排水立管气压最大值标准,引入与本规范生活排水管道设计秒流量计算公式相匹配的“设计排水能力”概念,以仅伸顶通气的DN100排水立管承担9层住宅排水当量88(每层大便器、浴盆、洗脸盆、洗衣机各一件)为边界条件,对各种通气模式下排水立管排水能力测试值进行比对,确定排水立管排水能力设计值。 同时考虑对排水立管排水能力的影响因素,如通气立管管径、结合通气管的布置、排水支管接入排水立管连接配件的角度、立管管材及特殊配件、排水层高度等因素,将原规范表4.4.11-1~4.4.11-4归并成一个表。补充了自循环通气的两种通气模式(专用通气、环形通气)下的排水立管排水能力,删除了不通气立管排水能力参数。
    普通型内螺旋管、旋流器是指螺旋管内壁有6根凸状螺旋筋,螺距约2m,旋流器无扩容;加强型内螺旋管螺旋肋数量是普通型的1.0倍~1.5倍,螺距缩小1/2以上,旋流器有扩容且有导流叶片。
4.4.14 根据工程经验,在住宅厨房排水中含杂物、油腻较多,立管容易堵塞,或通道弯窄,有时发生洗涤盆冒泡现象。适当放大立管管径,有利于排水、通气。
4.4.15 本条根据工程实践经验总结,对一些排水管道管径无须经过计算作适当放大。
    第1款对底层无通气排水管道单独排出时所能承担的负荷值作了规定。本次局部修订调整了DN100、DN125、DN150的排水支管所能承担的负荷值,与本规范第4.6.3条第2款相协调。  

 