中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 管材、附件和检查井


4.5.1 排水管材选择应符合下列要求:
    1 小区室外排水管道,应优先采用埋地排水塑料管;
    2 建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件;
    3 当连续排水温度大于40℃时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管;
    4 压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管。
4.5.2 室外排水管道的连接在下列情况下应设置检查井:
    1 在管道转弯和连接处;
    2 在管道的管径、坡度改变处。
4.5.2A 小区生活排水检查井应优先采用塑料排水检查井。
4.5.3 室外生活排水管道管径小于等于160mm时,检查井间距不宜大于30m;管径大于等于200mm时,检查井间距不宜大于40m。
4.5.4 生活排水管道不宜在建筑物内设检查井。当必须设置时,应采取密封措施
4.5.5 检查井的内径应根据所连接的管道管径、数量和埋设深度确定。
4.5.6 生活排水管道的检查井内应导流槽。
4.5.7 厕所、盥洗室需经常从地面排水的房间,应设置地漏。
4.5.8 地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处。
4.5.8A 住宅套内应按洗衣机位置设置洗衣机排水专用地漏或洗衣机排水存水弯,排水管道不得接入室内雨水管道。
4.5.9 带水封的地漏水封深度不得小于50mm。

4.5.10 地漏的选择应符合下列要求:
    1 应优先采用具有防涸功能的地漏;
    2 在无安静要求和无须设置环形通气管、器具通气管的场所,可采用多通道地漏;
    3 食堂、厨房和公共浴室等排水宜设置网框式地漏。
4.5.10A 严禁采用钟罩(扣碗)式地漏。
4.5.11 淋浴室内地漏的排水负荷,可按表4.5.11确定。当用排水沟排水时,8个淋浴器可设置一个直径为100mm的地漏。

表4.5.11  淋浴室地漏管径

 

4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:
    1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口;但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口;
    2 在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口;
    在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口;
    3 在水流偏转角大于45°的排水横管上,应设检查口或清扫口;
    注:可采用带清扫口的转角配件替代。
    4 当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心

表4.5.12-1  排水立管或排出管上的清扫口至
室外检查井中心的最大长度

 

  5 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离,应符合表4.5.12-2的规定。

表4.5.12-2   排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离

 

4.5.13 在排水管道上设置清扫口,应符合下列规定:
    1 在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且与地面相平;排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.2m;
    注:当排水横管悬吊在转换层或地下室顶板下设置清扫口有困难时,可用检查口替代清扫口。
    2 排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.4m的距离;
    注:可利用带清扫口弯头配件代替清扫口。
    3 在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径等于或大于100mm的排水管道上设置清扫口,应采用100mm直径清扫口;
    4 铸铁排水管道设置的清扫口,其材质应为铜质;硬聚氯乙烯管道上设置的清扫口应与管道相同材质;
    5 排水横管连接清扫口的连接管管件应与清扫口同径,并采用45°斜三通和45°弯头或由两个45°弯头组合的管件。
4.5.14 在排水管上设置检查口应符合下列规定:
    1 立管上设置检查口,应在地(楼)面以上1.00m,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m;
    2 埋地横管上设置检查口时,检查口应设在砖砌的井内;
    注:可采用密闭塑料排水检查井替代检查口。
    3 地下室立管上设置检查口时,检查口应设置在立管底部之上;
    4 立管上检查口检查盖应面向便于检查清扫的方位;横干管上的检查口应垂直向上。

条文说明
4.5.1 本条第1款根据原建设部2007年第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》中推广应用技术第128项“推广埋地塑料排水管”;限制使用第18项“小于等于DN500mm排水管道限制使用混凝土管”的规定。故本条推荐在居住小区内采用埋地塑料排水管。
    第4款是新增条文。
4.5.2A 本条系新增条文,根据原建设部2007年第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》第128项规定,优先采用塑料检查井。塑料检查井具有节地、节能、节材、环保以及施工快捷等优点,具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
4.5.3 本条按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014有关生活污水管道检查井间距的条文进行修改。
4.5.7 本次局部修订不强调在卫生间设地漏。在不经常从地面排水的场所设置地漏,地漏水封干涸丧失,易造成室内环境污染。住宅卫生间除设有洗衣机下排水时才设置地漏外,一般不经常从地面排水;公共建筑卫生间有专门清洁人员打扫,一般也不经常从地面排水。为消除卫生器具连接软管爆管的隐患,推荐采用不锈钢波纹连接管。
4.5.8A 本条针对在住宅工作阳台设置洗衣机的排水接入雨水地漏排入雨水管道的现象而规定。洗衣机排水地漏(包括洗衣机给水栓)设置位置的依据是建筑设计平面图,其排水应排入生活排水管道系统,而不应排入雨水管道系统,否则含磷的洗涤剂废水污染水体。为避免在工作阳台设置过多的地漏和排水立管,允许工作阳台洗衣机排水地漏接纳工作阳台雨水。工作阳台未表明设置洗衣机时,阳台地漏应按排除雨水设计,地漏排水排入雨水立管,并按本规范第4.5.12条的规定立管底部应间接排水。
4.5.9 本条规定了地漏的水封深度,是根据国外规范条文制定的。50mm水封深度是确定重力流排水系统的通气管管径和排水管管径的基础参数,是最小深度。
4.5.10 1 此款系根据原建设部建标标函[2006]第31号“关于请组织开展《建筑给水排水设计规范》等三项国家标准局部修订的函”重点推荐新型地漏的要求,即具有密封防涸功能的地漏。2003年非典流行,地漏存水弯水封蒸发干涸是传播非典病毒途径之一,目前研发的防涸地漏中,以磁性密封较为新颖实用,地面有排水时能利用水的重力打开排水,排完积水后能利用永磁铁磁性自动恢复密封,且防涸性能好,故予以推荐。
   2 此款系新增内容。补充了采用多通道地漏设置的条件。
    由于卫生器具排水使地漏水封不断地得到补充水,水封避免干涸,但由于卫生器具排水时在多通道地漏处产生排水噪声,因此这类地漏适合在安静要求不高的场所设置。
4.5.10A 本条系新增内容。美国规范早已将钟罩式地漏划为禁用之列,钟罩式地漏具有水力条件差、易淤积堵塞等弊端,为清通淤积泥沙垃圾,钟罩(扣碗)移位,水封干涸,下水道有害气体窜入室内,污染环境,损害健康,此类现象普遍,应予禁用。
4.5.13 本条第1款增加了注。排出管悬吊在地下室楼板下时,如按本条第1款要求设置清扫口,则清扫口设在底楼室内地坪,不便于设置和清通。故宜用检查口替代清扫口,但检查口的设置应符合本规范第4.5.14条第4款的要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已废止】建筑给水排水设计规范 GB50015-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读