6.2 专业用房布局节能要求


6.2.1 各工艺机房宜集中布置;室内温度、湿度参数相同或相近的房间,宜相邻布置。
6.2.2 工艺机房应与不间断电源室、通信直流电源室、空调机房就近布置。
6.2.3 PUE值应纳入工艺机房集中运行监控系统中,工艺机房总耗能的测量点应选择在低压配电主电缆总市电柜处,负荷应包括工艺机房设备负荷、制冷及通风负荷、照明负荷、消防负荷;当制冷系统与大楼共用,应将工艺机房所用能耗分离出来计入总负荷中。PUE值不宜大于2.0。

条文说明
6.2.2 工艺机房应与不间断电源室、通信直流电源室、空调机房就近布置的目的为减少低压直流馈线等距离,降低能耗和节约线材。
6.2.3 能耗有效值(PUE,power usage effectiveness),为工艺机房所消耗的所有能源与设备负载使用的能源之比。其中,工艺机房所消耗的所有能源包括主机房、辅助区、支持区等功能区在内全部设备能耗,为设备负载、UPS自身负载、照明、暖通、其他市电设备、线路损耗等能耗之和。