中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 屏蔽装置安装工序


8.2.1 建筑物格栅形大空间屏蔽工程安装工序应符合下列规定:
      1 应按工程设计文件要求选用金属导体在建筑物六面体上敷设,对金属导体本身或其与建筑物内的钢筋构成的网格尺寸,应经检查确认后再进行电气连接。
      2 支模或进行内装修时,应使屏蔽网格埋在混凝土或装修材料之中。
8.2.2 专用屏蔽室安装工序应符合下列规定:
      1 应将模块式的可拆式屏蔽室在房间内按设计要求安装,并应预留出等电位连接端子。
      2 应将屏蔽室预留等电位连接端子与建筑物内等电位连接带进行电气连接,并应经检查确认后再进行屏蔽室固定和外部装修。
      3 应安装屏蔽门、屏蔽窗和滤波器,并应检查屏蔽焊缝的严密和牢固。
条文说明
8.2.1 当建筑物位于底层时,地面可不再敷设屏蔽网。同样,当ITE机房的顶和地板内有符合屏蔽要求的金属网格时,可仅在四壁敷设格栅形大空间屏蔽网格。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB50601-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读