5.8.1应对多联机空调系统工程的制冷剂管道、水管道和风管道采取绝热措施。 5.8.2当保温管道穿过墙体或楼板时,应对穿越部分的管道采取绝热措施,并应设保护套。 5.8.3绝热作业应在管道验收合格后进行。