中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2调试运转


6.2.1多联机空调系统安装完毕后,对出厂未充注制冷剂的多联式空调(热泵)机组,应按设备技术文件的规定充注制冷剂;当无规定时,应按本规程第5.5节的要求充注制冷剂。
6.2.2系统调试所使用的测量仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应满足测试要求,并应符合国家现行有关计量法规及检定标准的规定。
6.2.3多联机空调系统带负荷调试运转应按设备安装手册规定的流程进行,试运转工作前的准备工作应符合下列规定:
    1 系统中各安全保护继电器、安全装置应经整定,其整定值应符合设备技术文件的规定,其动作应灵敏可靠;
    2 应按设备技术文件的规定开启或关闭系统中相应的阀门;
    3 应按产品技术文件的要求进行压缩机预热。
6.2.4冷凝水管安装完毕后,应按下列步骤对冷凝水系统进行调试:
    1 室内机单机排水运转;
    2 冷凝水管满水试验;
    3 冷凝水管排水通水试验。
6.2.5试运转中应按要求检查下列项目,并应做好记录:
    1 吸、排气的压力和温度;
    2 载冷剂的温度(适用时);
    3 各运动部件有无异常声响,各连接和密封部位有无松动、漏气、漏油等现象;
    4 电动机的电流、电压和温升;
    5 能量调节装置的动作是否灵敏、准确;
    6 各安全保护继电器的动作是否灵敏、准确;
    7 机器的噪声和振动。
条文说明
6.2.1多联式空调机组出厂时,由于系统的安装管长不同,实际安装时需追加充注制冷剂。
6.2.2多联机空调系统制冷剂运转压力高,压力表等应符合国家计量法规及检定规程的规定。
6.2.3本条说明了多联机空调系统带负荷调试运转工作前的准备工作要求。
6.2.4冷凝水管满水试验方法:把冷凝水排水管道的末端用塞子或其他物品堵住;从管道的排气孔或专用的注水口向管道内注入足够量的水,直到管道内注满为止;检查整个管道特别是有连接的部分是否有漏水或渗水现象,完成后去除末端的闷头,排空管道内的水;如果无漏水发生,对未进行保温处理的地方进行保温的修补处理,防止在使用过程中排水管产生结露现象。
    冷凝水管排水通水试验方法:准备一定量的水(可以进行计量的)和一个可以用来盛装相同水量的空容器;在排水管的末端把空的容器安放好;把准备好的水从水管的最高点慢慢注入排水管道内,直到全部注入为止;确认空容器内盛装的水的量,一般情况占入水量的70%以上为合格;注意必须保证盛水容器内的水完全注入管道内;确认空容器内排除水量的量是否太少,如果过少表示主管道有积水现象,这不利于今后的排水。
6.2.5本条说明了多联机空调系统带负荷调试运转要求检查的项目。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读