中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 居室


4.2.1 宿舍居室按其使用要求分为四类,各类居室的人均使用面积不宜小于表4.2.1的规定。

表4.2.1 居室类型与人均使用面积

注:本表中面积不含居室内附设卫生间和阳台面积。
4.2.2 居室的床位布置尺寸不应小于下列规定:
    1 两个单床长边之间的距离0.60m。
    2 两床床头之间的距离0.10m。
    3 两排床或床与墙之间的走道宽度1.20m。
4.2.3 居室应有储藏空间,每人净储藏空间不宜小于0.50m3;严寒、寒冷和夏热冬冷地区可适当放大。
4.2.4 储藏空间的净深不应小于0.55m。设固定箱子架时,每格净空长度不宜小于0.80m,宽度不宜小于0.60m,高度不宜小于0.45m。书架的尺寸,其净深不应小于0.25m,每格净高不应小于0.35m。
4.2.5 贴临卫生间等潮湿房间的居室、储藏室的墙面应做防潮处理。
4.2.6 居室不应布置在地下室。
4.2.7 居室不宜布置在半地下室。

条文说明

4.2.1 学校的学生、教师和企业科技人员的宿舍居室,都有学习的要求。因此,居室内除供睡眠或休息外,还应具备学习的条件,要求有安静、卫生的居住环境,减少相互干扰。企业职工的宿舍居室以居住为主。因此本规定按不同居住人数和要求,把居室分为1、2、3、4四类,以适应不同居住对象。据调查,近年建成的宿舍1类适用于博士研究生、教师和企业科技人员,2类适用于高等院校的硕士研究生,3类适用于高等院校的本、专科学生,4类适用于中等院校的学生和工厂企业的职工。
    高架床是近年来出现并广泛使用的一种下面学习,上面睡觉的组合家具。
4.2.2 本条基本遵照原规范和调查结果,尺寸适当放宽。具体见图1。


图1 居室的床位布置尺寸

4.2.3 储藏空间包括壁柜、隔板、吊柜和箱架等,目前书架一般组合在家具内。根据不同居住对象,结合室内布置和空间利用,设计者可灵活选用。近年来新建宿舍在严寒、寒冷和夏热冬冷地区的贮藏量为0.50m3/人~0.75m3/人,温和地区0.45m3/人~0.5m3/人,夏热冬暖地区贮藏量为0.30m3/人~0.45m3/人。为提高居住质量,改善居住条件,故本规范规定居室每人贮藏量不宜小于0.50m3
4.2.4 居室的壁柜内无论是分格存放或吊挂衣服,其净深均不宜小于0.55m。而居室需要有放置箱子的地方,根据箱子的一般尺寸,本规范作出固定箱子架尺寸的规定。
4.2.5 除了卫生间按规定做防水防潮处理外,对于贴邻卫生间的居室和储藏室墙面需做防潮处理,使墙面保持干燥。
4.2.6 地下室室内潮湿,通风和采光条件差,故居室不应设在地下室。
4.2.7 居室不宜设在半地下室,若条件限制,只能将居室设在半地下室时,应对采光、通风、防潮、排水及安全防护采取措施。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】宿舍建筑设计规范 JGJ36-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读