中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13.3 钢筋网安装及砂浆面层施工


(Ⅰ)主控项目
13.3.1 钢筋网的安装及砂浆面层的施工,应按先基础后上部结构、由下而上的顺序逐层进行;同一楼层尚应分区段加固;不得擅自改变施工图规定的程序。
13.3.2 钢筋网与原构件的拉结采用穿墙S形筋时,S形筋应与钢筋网片点焊,其点焊质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。
    检查数量及检验方法:按上述规程确定。
13.3.3 钢筋网与原构件的拉结采用种植Г形剪切销钉、胶粘螺杆或尼龙锚栓时,其孔径、孔深及间距应符合设计要求;其种植质量应符合本规范第19章的规定。
    检查数量及检验方法:按本规范第19章确定。
13.3.4 穿墙S形筋的孔洞、楼板穿筋的孔洞以及种植Г形剪切销钉和尼龙锚栓的孔洞,均应采用机械钻孔。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察。
13.3.5 钢筋网片的钢筋间距应符合设计要求;钢筋网片间的搭接宽度不应小于100mm;钢筋网片与原构件表面的净距应取5mm,且仅允许有1mm正偏差,不得有负偏差。
    检查数量:每检验批抽查10%,且不应少于5处。
    检验方法:钢尺量测。
13.3.6 砌体或混凝土构件外加钢筋网采用普通砂浆或复合砂浆面层时,其强度等级必须符合设计要求。用于检查砂浆强度的试块,应按本规范第12.4.1条的规定进行取样和留置,并应按该条规定的检查数量及检验方法执行。
13.3.7 当砂浆试块漏取或不慎丢失,或对试块强度试验报告有疑义时,应按本规范附录V规定的回弹方法进行检测与评定。
    检查数量:按每一检验批见证抽取5个构件,在每构件上任选3个测区进行检测。
    检验方法:检查现场检测报告。
(Ⅱ)一般项目
13.3.8 砌体或混凝土构件外加钢筋网的面层砂浆,其设计厚度t≤35mm时,宜分3层抹压;当t>35mm时,尚应适当增加抹压层数。
条文说明
13.3.1 由下到上的施工顺序,易于施工操作,且保证工程质量。墙体在钢筋网面层施工完成后质量会大大增加,若不按此顺序施工对墙体的受力是很不利的。同层分区段加固,是保证原结构在施工过程中稳定的重要措施之一。
13.3.2、13.3.3 砖墙加固采用钢筋网时,其拉结采用穿墙S形筋虽然最为牢靠,但应注意的是S形筋不宜过长,否则,不易卡紧,反而影响钢筋网的整体刚度。同时,S形筋过长,还会使保护层偏薄,从而使墙面易出现锈斑。至于混凝土结构,其钢筋网拉结已多改用植筋或锚栓,此时,应注意的是:其锚固深度应按设计计算确定,不得随意采用一些厂商推荐的浅埋构造。
13.3.4 采用机械钻孔,对墙体和楼板的损伤和扰动较小。拉结施工完毕,还应采用锚固型胶粘剂将孔填实。
13.3.5 执行本条时,最应注意的是绑扎的钢筋网片。在上墙前必须调直钢筋;在安装过程中,应检查其钢筋间距是否有错动,并及时加以纠正。若采用钢板网片或焊接的钢筋网片,上墙前必须加工平整。钢筋网之间的搭接宽度不应小于100mm。
13.3.6 砌体或混凝土构件外加面层的砂浆,虽可采用人工抹灰或喷射方法施工。但不论采用哪种方法施工,其砂浆强度的检验结果均应符合本规范及设计的要求,否则将很难保证粘结的质量。
    本条为强制性条文,必须严格执行。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读