中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7垫片


5.7.1选用的垫片应使所需的密封负荷与法兰的设计压力、密封面、法兰强度及其螺栓连接相适应,垫片的材料应适应流体性质及工作条件。
5.7.2缠绕式垫片用在凸凹面法兰上时宜带内环,用在突面(RF)型法兰上时宜带外定位环。
5.7.3用于全平面(FF)型法兰的垫片,应为全平面非金属垫片。
5.7.4非金属垫片的外径可超过突面(RF)型法兰密封面的外径,制成“自对中”式的垫片。
5.7.5用于不锈钢法兰的非金属垫片,其氯离子的含量不得超过50×10-6

条文说明
5.7.2大于DN600的RF型法兰上用的缠绕垫,除应带外环之外还可加带内环,增加刚度以防损坏。
5.7.4“自对中”是当螺栓装入法兰的孔中后,挡住垫片外缘,使垫片自动对中心,因此垫片外径应符合此要求。
5.7.5氯离子的含量,按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235的规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
工业金属管道设计规范 GB50316-2000(2008版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读