中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容


B.0.1 3 类和5 类布线系统按照基本链路和信道进行测试,5e 类和6 类布线系统按照永久链路和信道进行测试,测试按图B.0.1-1~图B.0.1-3 进行连接。
    1 基本链路连接模型应符合图B.0.1-1 的方式。
图B.0.1-1 基本链路方式
图B.0.1-1 基本链路方式
    G=E=2m F≤90m
    2 永久链路连接模型:适用于测试固定链路(水平电缆及相关连接器件)性能。链路连接应符合图B.0.1-2的方式。
图B.0.1-2基本链路方式
    H—从信息插座至楼层配线设备(包括集合点)的水平电缆,H≤90m
    3 信道连接模型:在永久链路连接模型的基础上,包括了工作区和电信间的设备电缆和跳线在内的整体信道性能。信道连接应符合图B.0.1-3 方式。
图B.0.1-3 信道方式
图B.0.1-3 信道方式
    A 一工作区终端设备电缆;B—cP 缆线;c 一水平缆线;D-配线设备连接跳线;
E 一配线设备到设备连接电缆B+C≤90m A+D+E≤10m
    信道包括:最长90m 的水平缆线、信息插座模块、集合点、电信间的配线设备、跳线、设备线缆在内,总长不得大于100m。
B.0.2 测试包括以下内容:
    1 接线图的测试,主要测试水平电缆终接在工作区或电信间配线设备的8 位模块式通用插座的安装连接正确或错误。正确的线对组合为:1/2、3/6、4/5、7/8,分为非屏蔽和屏蔽两类,对于非RJ45 的连接方式按相关规定要求列出结果。
布线过程中可能出现以下正确或不正确的连接图测试情况,具体如图B.0.2 所示。
图B.0.2 接线图
    2 布线链路及信道缆线长度应在测试连接图所要求的极限长度范围之内。
B.0.3 3 类和5 类水平链路及信道测试项目及性能指标应符合表B.0.3-1 和表B.0.3-2 的要求(测试条件为环境温度20℃)。
表B.0.3-1 3 类水平链路及信道性能指标

 续表B.0.3-1
续表B.0.3-1

表B.0.3-2 5 类水平链路及信道性能指标
表B.0.3-2 5 类水平链路及信道性能指标
    注:基本链路长度为94m,包括90m 水平缆线及4m 测试仪表的测试电缆长度,在基本链路中不包括CP点。
B.0.4 5e 类、6 类和7 类信道测试项目及性能指标应符合以下要求(测试条件为环境温度20℃)。
    1 回波损耗(RL):只在布线系统中的C、D、E、F 级采用,信道的每一线对和布线的两端均应符合回波损耗值的要求,布线系统信道的最小回波损耗值应符合表B.0.4-1 的规定,并可参考表B.0.4-2 所列关键频率的回波损耗建议值。
表B.0.4-1 信道回波损耗值
表B.0.4-1 信道回波损耗值
表B.0.4-2 信道回波损耗建议值
表B.0.4-2 信道回波损耗建议值
    2 插入损耗(IL):布线系统信道每一线对的插入损耗值应符合表B.0.4-3 的规定,并可参考表B.0.4-4 所列关键频率的插入损耗建议值。
表B.0.4-3 信道插入损耗值

续表B.0.4-3
    注:插入损耗(IL)的计算值小于4.0dB 时均按4.0dB 考虑。
表B.0.4-4 信道插入损耗建议值
表B.0.4-4 信道插入损耗建议值
    3 近端串音(NEXT):在布线系统信道的两端,线对与线对之间的近端串音值均应符合表B.0.4-5 的规定,并可参考表B.0.4-6 所列关键频率的近端串音建议值。
表B.0.4-5 信道近端串音值
表B.0.4-5 信道近端串音值
注:①NEXT 计算值大于60.0dB 时均按60.0dB 考虑。
       ②NEXT 计算值大于65.0dB 时均按65.0dB 考虑。
表B.0.4-6 信道近端串音建议值
表B.0.4-6 信道近端串音建议值
    4 近端串音功率N(PS NEXT):只应用于布线系统的D、E、F 级,信道的每一线对和布线的两端均应符合PS NEXT 值要求,布线系统信道的最小PS NEXT 值应符合表B.0.4-7 的规定,并可参考表B.0.4-8 所列关键频率的近端串音功率和建议值。
表B.0.4-7 信道PS NEXT 值
表B.0.4-7 信道PS NEXT 值
注:①PSNEXT 计算值大于57.0dB 时均按57.0dB 考虑。
       ②PS NEXT 计算值大于62.0dB 时均按62.0dB 考虑。
表B.0.4-8 信道PS NEXT 建议值
表B.0.4-8 信道PS NEXT 建议值
    5 线对与线对之间的衰减串音比(ACR):只应用于布线系统的D、E、F 级,信道的每一线对和布线的两端均应符合ACR 值要求。布线系统信道的ACR 值可用以下计算公式进行计算,并可参考表B.0.4-9 所列关键频率的ACR 建议值。
    线对i 与k 间衰减串音比的计算公式:
    式中:i——线对号;
             k——线对号;
 NEXTi。——线对i 与线对k 间的近端串音;
       IL。——线对k 的插入损耗。
表B.0.4-9 信道ACR 建议值
表B.0.4-9 信道ACR 建议值
    6 ACR 功率和(PS ACR):为近端串音功率和与插入损耗之间的差值,信道的每一线对和布线的两端均应符合要求。布线系统信道的PS ACR 值可用以下计算公式进行计算,并可      参考表B.0.4-10 所列关键频率的PSACR 建议值。
    线对k 的ACR 功率和的计算公式:
    PS ACRk—PS NEXTk—ILk (B.0.4 2)
    式中:k——线对号;
    PS NEXTt——线对k 的近端串音功率和;
    ILk——线对k 的插入损耗。
表B.0.4-10 信道PS ACR 建议值
表B.0.4-10 信道PS ACR 建议值
    7 线对与线对之间等电平远端串音(ELFEXT):为远端串音与插入损耗之间的差值,只应用于布线系统的D.E、F 级。布线系统信道每一线对的ELFEXT 数值应符合表B.0.4-11 的规定,并可参考表B.0.4-12 所列关键频率的ELFEXT 建议值。
表B.0.4-11 信道ELFEXT值
    注:①与测量的近端串音FIⅨT值对应的Eu、ExT值若大于70.0dB则仅供参考
           ②ELFEXT计算值大于60.0dB时均按60.0dB 考虑。
           ③ELFEXT 计算值大于65.0dB 时均按65.0dB 考虑。
表B.0.4-12 信道ELFEXT 建议值
    8 等电平远端串音功率和(PS ELFEXT):布线系统信道每一线对的PS ELFEXT 数值应符合表B.0.4—13 的规定,并可参考表B.0.4-14 所列关键频率的PS ELFEXT 建议值。
表B.0.4-13 信道PS ELFEXT 值
    注:①与测量的远端串音FEXT 值对应的PS ELFEXT 值若大于70.0dB 则仅供参考。
           ②PS ELFEXT 计算值大于57.0dB 时均按57.0dB 考虑。
          ③PS ELFEXT 计算值大于62.0dB 时均按62.0dB 考虑。
表B.0.4-14 信道PS ELFEXT 建议值
表B.0.4-14 信道PS ELFEXT 建议值
    9 直流(D.C.)环路电阻:布线系统信道每一线对的直流环路电阻应符合表B.0.4-15 的规定。
表B.0.4-15 信道直流环路电阻
    10 传播时延:布线系统信道每一线对的传播时延应符合表B.0.4-16 的规定,并可参考表B.0.4-17 所列的关键频率建议值。
表B.0.4-16 信道传播时延
表B.0.4-17 信道传播时延建议值
表B.0.4-17 信道传播时延建议值
    11 传播时延偏差:布线系统信道所有线对间的传播时延偏差应符合表B.0.4-18 的规定。
表B.0.4-18 信道传播时延偏差
表B.0.4-18 信道传播时延偏差
    注:①0.050 为0.045+4X 0.00125 计算结果。
           ②0.030 为0.025+4X0.00125 计算结果。
B.0.5 5e 类、6 类和7 类永久链路或CP 链路测试项目及性能指标应符合以下要求:
    1 回波损耗(RL):布线系统永久链路或CP 链路每一线对和布线两端的回波损耗值应符合表B.0.5-1 的规定,并可参考表B.0.5-2 所列的关键频率建议值。
表B.0.5-1 永久链路或CP 链路回波损耗值
表B.0.5-1 永久链路或CP 链路回波损耗值
表B.0.5-2 永久链路回波损耗建议值
表B.0.5-2 永久链路回波损耗建议值
    2 插入损耗(IL):布线系统永久链路或CP 链路每一线对的插入损耗值应符合表B.0.5-3 的规定,并可参考表B.0.5-4 所列的关键频率建议值。
表B.0.5-3 永久链路或CP链路插入损耗建议值
    注:插入损耗(IL)计算值小于4.0dB 时均按4.0dB 考虑。
    L=LFc+LcpY

    LFc——固定电缆长度(m);
    Lcp——CP 电缆长度(m);
       y——cP 电缆衰减(dB/m)与固定水平电缆衰减(dB/m)比值;
n=2 对于不包含CP 点的永久链路的测试或仅测试CP 链路;n 一3 对于包含CP 点的永久链路的测试。
表B.0.5-4 永久链路插入损耗建议值
表B.0.5-4 永久链路插入损耗建议值
    3 近端串音(NExT):布线系统永久链路或CP 链路每一线对和布线两端的近端串音值应符合表B.0.5-5 的规定,并可参考表B.0.5-6 所列的关键频率建议值。
表B.0.5-5 永久链路或CP 链路近端串音值
    注:①NEXT 计算值大于60.0dB 时均按60.0dB 考虑。
           ②NEXT 计算值大于65.0D.B 时均按65.0dB 考虑。
表B.0.5-6 永久链路近端串音建议值
表B.0.5-6 永久链路近端串音建议值
    4 近端串音功率和(PS NEXT):只应用于布线系统的D、E、F 级,布线系统永久链路或CP 链路每一线对和布线两端的近端串音功率和值应符合表B.0.5-7 的规定,并可参考表B.0.5-8 所列的关键频率建议值。
表B.0.5-7 永久链路或CP 链路近端串音功率和值
    注:①PSNEXT 计算值大于57.0dB 时均按57.0dB 考虑。
           ②PSNEXT 计算值大于62.0dB 时均按62.0dB 考虑。
表B.0.5-8 永久链路近端串音功率和参考值
表B.0.5-8 永久链路近端串音功率和参考值
    5 线对与线对之间的衰减串音比(ACR):只应用于布线系统的D、E、F 级,布线系统永久链路或CP 链路每一线对和布线两端的ACR 值可用以下计算公式进行计算,并可参考表B.0.5-9 所列关键频率的ACR 建议值。线对i 与线对k 间ACR 值的计算公式:
    线对i 与线对k 间ACR 值
    式中:i——线对号;
              k ——线对号;
    NEXTik ——线对i 与线对k 间的近端串音;
           ILk——线对k 的插入损耗。
表B.0.5-9 永久链路ACR 建议值
    6 ACR 功率和(PS ACR):布线系统永久链路或CP 链路每一线对和布线两端的PS ACR 值可用以下计算公式进行计算,并可参考表B.0.5-10 所列关键频率的PS ACR 建议值。
    线对k 的PS ACR 值计算公式:
    
    式中:k——线对号;
PS NEXTk——线对k 的近端串音功率和;
            ILk——线对k 的插入损耗。
表B.0.5-10 永久链路PS ACR 建议值
    7 线对与线对之间等电平远端串音(ELFEXT):只应用于布线系统的D、E、F 级。布线系统永久链路或CP链路每一线对的等电平远端串音值应符合表B.0.5-11 的规定,并可参考表B.0.5-12 所列的关键频率建议值。
表B.0.5-11 永久链路或CP 链路等电平远端串音值
表B.0.5-11 永久链路或CP 链路等电平远端串音值
    注:n-2 对于不包含CP 点的永久链路的测试或仅测试CP 链路;n=3 对于包含CP 点的永久链路的测试。
    ①与测量的远端串音FEXT 值对应的ELFEXT 值若大于70.0dB 则仅供参考。
    ②ELFEXT 计算值大于60.0dB 时均按60.0dB 考虑。
    ③ELFEXT 计算值大于65.0dB 时均按65.0dB 考虑。
表B.0.5-12 永久链路等电平远端串音建议值
表B.0.5-12 永久链路等电平远端串音建议值
    8 等电平远端串音功率和(PS ELFEXT):布线系统永久链路或CP 链路每一线对的PS ELFEXT 值应符合表B.0.5-13 的规定,并可参考表B.0.5-14 所列的关键频率建议值。
表B.0.5-13 永久链路或CP 链路PS ELFEXT 值
    注:n-2 对于不包含CP 点的永久链路的测试或仅测试CP 链路;n-3 对于包含CP 点的永久链路的测试。
    ①与测量的远端串音FExT 值对应的Eu 砸xT 值若大于70.odB 则仅供参考。
    ②PS ELFEXT 计算值大于57.0dB 时均按57.0dB 考虑。
    ③PS ELFEXT 计算值大于62.0dB 时均按62.0dB 考虑。
表B.0.5-14 永久链路PS ELFEXT 建议值
表B.0.5-14 永久链路PS ELFEXT 建议值
    9 直流(DC)环路电阻:布线系统永久链路或CP 链路每一线对的直流环路电阻应符合表B.0.5—15 的规定,并可参考表B.0.5-16 所列的建议值。
表B.0.5-15 永久链路或CP 链路直流环路电阻值
表B.0.5-15 永久链路或CP 链路直流环路电阻值
    注:L= LFc+LcppY
    LFc——固定电缆长度(m);
    Lcp——CP 电缆长度(m);
    n-2 对于不包含CP 点的永久链路的测试或仅测试CP链路;n-3 对于包含CP 点的永久链路的测试;
    Y 一CP 电缆衰减(dB/m)与固定水平电缆衰减(dB/m)比值。
表B.0.5-16 永久链路直流环路电阻建议值
表B.0.5-16 永久链路直流环路电阻建议值
    10 传播时延:布线系统永久链路或CP 链路每一线对的传播时延应符合表B.0.5-17 的规定并可参考表B.0.5-18 所列的关键频率建议值。
表B.0.5-17 永久链路或CP 链路传播时延值

续表B.0.5-17
续表B.0.5-17
    注:L= LFc+Lcp
    LFc——固定电缆长度(m);
    Lcp——CP 电缆长度(m);
    n-2 对于不包含CP 点的永久链路的测试或仅测试CP链路;n-3 对于包含CP 点的永久链路的测试。
表B.0.5-18 永久链路传播时延建议值
表B.0.5-18 永久链路传播时延建议值
    11 传播时延偏差:布线系统永久链路或CP 链路所有线对间的传播时延偏差应符合表B.0.5-19 的规定,并可参考表B.0.5-20 所列的建议值。
表B.0.5-19 永久链路或CP 链路传播时延偏差
表B.0.5-19 永久链路或CP 链路传播时延偏差
续表B.0.5-19
续表B.0.5-19
    注:L=LFc+Lcp
    LFc——固定电缆长度(m);
    Lcp——CP 电缆长度(m);
    n-2 对于不包含CP 点的永久链路的测试或仅测试CP链路;n-3 对于包含CP 点的永久链路的测试。
表B.0.5-20 永久链路传播时延偏差建议值
表B.0.5-20 永久链路传播时延偏差建议值
    注:①0.044 为0.9×0.045+3×0.00125 计算结果。
           ②0.026 为0.9×0.025+3×0.00125 计算结果。
B.0.6 所有电缆的链路和信道测试结果应有记录,记录在管理系统中并纳入文档管理。
 
 
查找 上节 下节 返回
顶部

综合布线系统工程验收规范 GB50312-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读