中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

20.3 施工质量检验


(Ⅰ)主控项目
20.3.1 锚栓安装、紧固或固化完毕后,应进行锚固承载力现场检验。其锚固质量必须符合本规范关于锚固承载力现场检验与评定的规定并符合附录W的规定。
    检查数量:按本规范附录W确定。
    检验方法:检查锚栓承载力现场检验报告。
(Ⅱ)一般项目
20.3.2 锚栓应按设计或产品安装说明书的要求,检查其锚固深度、预紧力控制值及位置偏差等。
条文说明
20.3.1 同现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367有关条文的说明。
    本条为强制性条文,必须严格执行。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读