11.4检 验


11.4.1设计者应对所设计的管道依据流体类别、设计压力、设计温度参数、是否剧烈循环等条件进行综合归类,列入设计文件,作为检测的依据。
11.4.2除有特殊要求外,管道无损检测可按本规范附录J的规定。
11.4.3管子制造的检验应符合本规范第5.2.1及5.2.4条的规定。

条文说明
11.4.1 设计者可依据本规范附录J的规定及工程设计的特殊要求,编制管道无损检测要求的设计文件。如何归类问题,应由设计者考虑,如利用管道标注的识别代号或材料选用的分类代号等归类。但还应注意到施工人员不能区分本规范附录J表J.2.1中的流体类别、替代性试验的管道及剧烈循环条件的管道等。对此应在文件中补充说明。