12.2隔声和消声


12.2.1防噪声要求应按现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87的规定。
12.2.2 对于与离心压缩机、螺杆压缩机或轴流压缩机等连接的管道,以及压差大的减压阀管道等,当噪声超过90dB时,应有隔声措施。
12.2.3一般采用软质材料做隔声层,外保护层可与隔热结构的外保护层的材料相同。
12.2.4室外的隔声结构应能防止雨水进入。
12.2.5不锈钢管道的隔声材料应符合本规范第12.1.4条的规定。
12.2.6放空管道噪声超过规定值时,应设置消声器。

 