中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13.2 A2类流体管道的补充规定


13.2.1高硅铸铁不得用于A2类流体的管道。
13.2.2应采用防止阀杆填料处泄漏的可靠的密封结构型式的阀门。
13.2.3除耐腐蚀的要求外,宜采用钢制阀体的阀门。
13.2.4应对玻璃液位计、视镜等采取安全防护措施。
13.2.5气体排放口应符合环保的要求,液体不应直接排入下水道。
13.2.6不宜采用平焊(平板式)法兰。
13.2.7当采用锥管螺纹密封时,不应大于公称直径20mm。A2类流体的中、高度危害毒物的管道,应采用密封焊。
13.2.8不应使用带填料密封的补偿器。
13.2.9本规范第8.1.2条同样适用于A2类流体。
13.2.10不应在可通行沟内布置A2类流体的管道。
13.2.11A2类气体管道应进行气密试验。
13.2.12管道的无损检测,应符合本规范附录J的规定。
13.2.13对于Ⅱ级(高度)危害的A2类流体的管道,除了应符合本规范第13.2.1至13.2.12条的规定外,还应符合本规范第13.1.3条第13.1.3.6款第(3)项、第13.1.3条第13.1.3.9款及第13.1.3条第13.1.3.10款第(2)项的规定。

条文说明
13.2.4指采用安全罩将事故时流出的有害流体通过导管引至安全地点的防护措施,或采用非脆性材料等防护措施。
13.2.7本条中螺纹公称直径小于或等于20mm是参照ASME B31.1的规定。根据实际使用情况,对密封焊范围做了修订,稍有减小。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
工业金属管道设计规范 GB50316-2000(2008版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读