中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 内装修、设备管线设计


5.4.1 室内装修宜减少施工现场的湿作业。
5.4.2 建筑的部件之间、部件与设备之间的连接应采用标准化接口。
5.4.3 设备管线应进行综合设计,减少平面交叉;竖向管线宜集中布置,并应满足维修更换的要求。
5.4.4 预制构件中电气接口及吊挂配件的孔洞、沟槽应根据装修和设备要求预留。
5.4.5 建筑宜采用同层排水设计,并应结合房间净高、楼板跨度、设备管线等因素确定降板方案。
5.4.6 竖向电气管线宜统一设置在预制板内或装饰墙面内。墙板内竖向电气管线布置应保持安全间距。
5.4.7 隔墙内预留有电气设备时,应采取有效措施满足隔声及防火的要求。
5.4.8 设备管线穿过楼板的部位,应采取防水、防火、隔声等措施。
5.4.9 设备管线宜与预制构件上的预埋件可靠连接。
5.4.10 当采用地面辐射供暖时,地面和楼板的设计应符合现行行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142的规定。
条文说明
5.4.1 室内装修所采用的构配件、饰面材料,应结合本地条件及房间使用功能要求采用耐久、防水、防火、防腐及不易污染的材料与做法。
5.4.2、5.4.3 住宅建筑设备管线的综合设计应特别注意套内管线的综合设计,每套的管线应户界分明。
5.4.4 装配式建筑不应在预制构件安装完毕后剔凿孔洞、沟槽等。
5.4.5 一般建筑的排水横管布置在本层称为同层排水;排水横管设置在楼板下,称为异层排水。住宅建筑卫生间、经济型旅馆宜优先采用同层排水方式。
5.4.6 预制构件的接缝,包括水平接缝和竖向接缝是装配式结构的关键部位。为保证水平接缝和竖向接缝有足够的传递内力的能力,竖向电气管线不应设置在预制柱内,且不宜设置在预制剪力墙内。当竖向电气管线设置在预制剪力墙或非承重预制墙板内时,应避开剪力墙的边缘构件范围,并应进行统一设计,将预留管线表示在预制墙板深化图上。在预制剪力墙中的竖向电气管线宜设置钢套管。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

装配式混凝土结构技术规程 JGJ1-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读