5.1 荷载计算


5.1.1 复合地基设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值应符合下列规定:
    1 按复合地基承载力确定复合地基承受荷载作用面积及埋深,传至复合地基面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,相应的抗力应采用复合地基承载力特征值。
    2 计算复合地基变形时,传至复合地基面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用,相应的限值应为复合地基变形允许值。
    3 复合地基稳定分析中,传至复合地基面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,相应的抗力应用复合地基中增强体和地基土体抗剪强度标准值进行计算。
5.1.2 正常使用极限状态下,荷载效应组合的设计值应按下列规定采用:
    1 对于标准组合,荷载效应组合的设计值(Sk1)应按下式计算:

荷载效应组合的设计值(Sk1)        

式中:SGk——按永久荷载标准值计算的荷载效应值;
     SQ1k——按起控制性作用的可变荷载标准值计算的荷载效应值;
     SQik——按其他可变荷载标准值计算的荷载效应值;
     ψci——其他可变荷载的标准组合值系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定取值。
    2 对于准永久组合,荷载效应组合的设计值(Sk2)应按下式计算:

荷载效应组合的设计值(Sk2)        

式中:SQik——按可变荷载标准值计算的荷载效应值;
      ψqi——可变荷载的准永久组合值系数,按现行相关荷载规范取值。
5.1.3 作用在复合地基上的压力应符合下列规定:
    1 轴心荷载作用时:

pk≤fa      (5.1.3-1)

 

式中:pk——相应于荷载效应标准组合时,作用在复合地基上的平均压力值(kPa);
      fa——复合地基经深度修正后的承载力特征值(kPa)。
    2 偏心荷载作用时,作用在复合地基上的压力除应符合公式5.1.3-1的要求外,尚应符合下式要求:

pkmax≤1.2fa      (5.1.3-2)

式中:pkmax——相应于荷载效应标准组合时,作用在基础底面边缘处复合地基上的最大压力值(kPa)。