F.3 试验装置


F.3.1 采用自由落体式冲击剥离试验装置,如图F.3.1所示。
F.3.2 冲击剥离试验装置采用45号钢制作,其表面应作防锈处理。
F.3.3 试验装置的零部件加工应符合下列要求:
    1 作为自由落体的冲击块,应采用45号钢制作,其质量应为 g;
    2 自由滑落导杆应笔直,其表面加工的光洁度应达到 级;其设计控制的自由落下高度H应为305mm±1mm。
图F.3.1 冲击剥离试验装置示意图
图F.3.1 冲击剥离试验装置示意图
1—T形剥离试样;2—ф10销棒;3—夹持器;4—冲击块P;5—ф20导杆;
6—ф20圆钢杆;7—顶板(厚20);8—螺母;
9—底板(厚16)(单位:mm)
F.3.4 试验夹具的加工,应能使试样安装后的导杆轴线通过试样两孔中心。