附录F 饮用水嘴同时使用数量计算


F.0.1 当计算管段上饮水水嘴数量no≤24个时,同时使用数量m可按表F.0.1取值。
表F.0.1   计算管段上饮水水嘴数量no≤24个时的m值

F.0.2 当计算管段上饮水水嘴数量no>24个时,同时使用数量m按表F.0.2取值。

表F.0.2   计算管段上饮水水嘴数量no>24个时的m值(个)

续表F.0.2

注:P0为水嘴同时使用概率
F.0.3  水嘴同时使用概率可按下式经计算:

 式中:——经验系数,住宅楼取0.22,办公楼取0.27,教学楼取0.45,旅馆取0.15;
        ——系统最高日直饮水量(L/d);
        ——水嘴数量(个);
        ——水嘴额定流量。 
注:当值与表中数据不符时,可用差值法求得m。