中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10 外挂墙板设计


10.1 一般规定
10.2 作用及作用组合
10.3 外挂墙版和连接设计
查找 上节 下节 返回
顶部

装配式混凝土结构技术规程 JGJ1-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读