附录B 钢筋套筒连接抗拉强度检验试验方法


B.0.1 每一检验批需在构件加工厂选取3个有代表性的接头试件(图B.0.1),进行抗拉强度试验。
图B.0.1  钢筋连接套筒试件
图B.0.1  钢筋连接套筒试件
1—钢筋连接套筒;2—钢筋;3—连接板  
B.0.2 抗拉强度试验,应按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中Ⅰ级接头的要求进行评定。
B.0.3 抗拉强度试验加载,应按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中加载制度进行。
B.0.4 当3个试件的抗拉强度均符合相应要求时,该检验批评为合格。当有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检,复检中仍有试件的抗拉强度不符合要求,则该检验批为不合格。