中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国行业标准
铝合金结构工程施工规程
Specification for construction of aluminium structures
JGJ/T216-2010
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2 0 1 1 年 3 月 1 日
关于发布行业标准《铝合金结构工程施工规程》的公告
第699号

现批准《铝合金结构工程施工规程》为行业标准,编号为JGJ/T 216—2010,自2011年3月1日起实施。
本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。


中华人民共和国住房和城乡建设部
2010年7月20日

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2009年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标[2009]88号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本规程。
本规程的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.基本规定;4.材料;5.铝合金零部件加工和组装;6.铝合金焊接;7.紧固件连接;8.预拼装;9.铝合金框架结构安装;l0.铝合金空间网格结构安装;11. 铝合金面板安装;12.铝合金幕墙结构安装;附录A 焊接接头坡口形式与尺寸。
本规程由住房和城乡建设部负责管理,由上海市第二建筑有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送上海市第二建筑有限公司(地址:上海市虹口区梧州路289号,邮编:200080)。
本规程主编单位:上海市第二建筑有限公司、浙江中南建设集团有限公司
本规程参编单位:同济大学、上海市建设工程安全质量监督总站、上海现代建筑设计(集团)有限公司、上海市第五建筑有限公司、广东金刚幕墙工程有限公司、上海信安幕墙建筑装饰有限公司、上海亚泽太阳能金属屋面工程有限公司、上海高新铝质工程股份有限公司、上海精锐金属建筑系统有限公司、浙江中南幕墙股份有限公司、天津市建设工程质量监督管理总站、苏州市建设工程质量监督站、苏州二建建筑集团有限公司、山西省建筑装饰工程总公司
本规程主要起草人员:姜向红 张其林 吴明儿 吴建荣 张振礼 张观贤 潘延平 王正平 田 炜 李立顺 周开霖 徐国军 姚予人 姚伟宏 李慎尧 梁方岭 胡全成 黄友江 童林明 汤海林 陈虎顺 王君若 雷立争 黄得建 杨联萍 干兆和 韩树山 李 江 黄庆文 张 俭 朱立健,吴志平
本规程主要审查人员:叶可明 肖绪文 钱基宏 赵 阳 陈国栋 周晓峰 蒋金生 李海波 姚光恒 干 钢 张军涛

条文说明

制订说明

《铝合金结构工程施工规程》JGJ/T 216—2010,经住房和城乡建设部2010年7月20日以第699号公告批准、发布。
本规程制订过程中,编制组进行了系统、广泛的调查研究,总结了我国铝合金结构工程施工中的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。
为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定,《铝合金结构工程施工规程》编制组按照章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备和规程正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

铝合金结构工程施工规程 JGJ/T216-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读