中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.3 构造要求


11.3.1 预应力碳纤维复合板加固用锚具可采用平板锚具,也可采用带小齿齿纹锚具(尖齿齿纹锚具和圆齿齿纹锚具)等。
11.3.2 设计普通平板锚具的构造时,其盖板和底板的厚度应分别不小于14mm和10mm;其加压螺栓的公称直径不应小于22mm(图11.3.2-1、图11.3.2-2)。
图11.3.2-1 碳纤维板平板锚具 1—螺栓孔;2—盖板;3—碳纤维板;4—底板
图11.3.2-1 碳纤维板平板锚具
1—螺栓孔;2—盖板;3—碳纤维板;4—底板
图11.3.2-2 平板锚具盖板和底板平面
图11.3.2-2 平板锚具盖板和底板平面
11.3.3 设计尖齿齿纹锚具的构造时,其齿深宜为0.3mm~0.5mm,齿间距宜为0.6mm~1.0mm(图11.3.3-1、图11.3.3-2)。
图11.3.3-1 尖齿齿纹锚具示意图 1—碳纤维复合板;2—夹具;F—锚具的夹紧力;ƒ—锚具摩擦力;a—锚具宽度;b—锚具齿纹长度;b1—齿间距
图11.3.3-1 尖齿齿纹锚具示意图
1—碳纤维复合板;2—夹具;F—锚具的夹紧力;ƒ—锚具摩擦力;
a—锚具宽度;b—锚具齿纹长度;b1—齿间距
图11.3.3-2 尖齿齿纹锚具单齿示意图 1—碳纤维复合板;2—锚具;α—左侧齿纹与水平方向的夹角;β——右侧齿纹与水平方向的夹角
图11.3.3-2 尖齿齿纹锚具单齿示意图
1—碳纤维复合板;2—锚具;α—左侧齿纹与水平方向的夹角;β——右侧齿纹与水平方向的夹角
11.3.4 尖齿齿纹锚具摩擦力可按下式进行计算:
式中:F——锚具的夹紧力(kN);
      μ——碳纤维板与锚具之间的摩擦系数;
      α——左侧齿纹与水平方向的夹角;
      β——右侧齿纹与水平方向的夹角。
11.3.5 设计圆齿齿纹锚具的构造时,其齿深宜为0.3mm~0.5mm,齿间距宜为0.6mm~1.0mm(图11.3.5-1、图11.3.5-2)。
图11.3.5-1 圆齿齿纹锚具示意图 1—碳纤维复合板;2—锚具;F—锚具的夹紧力;ƒ—锚具摩擦力;b—锚具齿纹长度;b1—齿间距
图11.3.5-1 圆齿齿纹锚具示意图
1—碳纤维复合板;2—锚具;F—锚具的夹紧力;
ƒ—锚具摩擦力;b—锚具齿纹长度;b1—齿间距
 
图11.3.5-2 圆齿齿纹锚具单齿示意图 1—碳纤维复合板;2—锚具;α—齿纹弧度圆心角;r—齿纹半径
图11.3.5-2 圆齿齿纹锚具单齿示意图
1—碳纤维复合板;2—锚具;α—齿纹弧度圆心角;r—齿纹半径
 
11.3.6 圆齿齿纹锚具摩擦力可按下式进行计算:
式中:F——锚具的夹紧力(kN);
      μ——碳纤维板与锚具之间的摩擦系数;
      α——齿纹弧度圆心角。
11.3.7 预应力碳纤维复合材的宽度宜为100mm,对截面宽度较大的构件,可粘贴多条预应力碳纤维复合材进行加固。
11.3.8 锚具的开孔位置和孔径应根据实际工程确定,孔距和边距应符合国家现行有关标准的规定。
11.3.9 对于平板锚具,锚具表面粗糙度25μm≤Ra≤50μm,80μm≤Ry≤150μm,60μm≤Rz≤100μm。
11.3.10 为了防止尖齿齿纹锚具将预应力碳纤维复合板剪断,该类锚具在尖齿处应进行倒角处理(图11.3.3-2)。
11.3.11 对圆齿齿纹锚具,为防止预应力碳纤维复合板在锚具出口处因与锚具摩擦而产生断丝现象,锚具在端部切线方向应与预应力碳纤维复合板受拉力方向平行。
11.3.12 现场施工时,在锚具与预应力碳纤维复合材之间宜粘贴2层~4层碳纤维织物作为垫层(图11.3.12),并在锚具、预应力碳纤维复合材以及垫层上均应涂刷高强快固型结构胶,并在凝固前迅速将夹具锚紧,以防止预应力碳纤维复合板与锚具间的滑移。
图11.3.12 锚具内加贴的碳纤维织物垫层 1—盖板;2—碳纤维布垫片;3—预应力碳纤维板;4—底板
图11.3.12 锚具内加贴的碳纤维织物垫层
1—盖板;2—碳纤维布垫片;3—预应力碳纤维板;4—底板
条文说明
11.3.1~11.3.6 提供了普通平板锚具齿形锚具和波形锚具的做法。这些锚具虽在工程实践中被采用过,但并非最佳的设计。如果有成熟经验也可以修改锚具构造和尺寸,或采用其他更好的锚具。
11.3.7 预应力碳纤维复合板的宽度宜采用100mm。这主要是根据同济大学等单位相关试验研究结果推荐的。当宽度更大时,对锚具的要求将会更高,也更难设计。
11.3.12 在锚具与预应力碳纤维复合板之间宜粘贴2层~4层碳纤维布,目的是当锚具钢板发生变形时,仍然能发挥良好的锚固作用。
 
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读