中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 制作与安装


主控项目
 
6.3.1 预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,尺量。
6.3.2 预应力筋的安装位置应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,尺量。
 
一般项目
 
6.3.3 预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列规定:
    1 钢绞线挤压锚具挤压完成后,预应力筋外端露出挤压套筒的长度不应小于1mm;
    2 钢绞线压花锚具的梨形头尺寸和直线锚固段长度不应小于设计值;
    3 钢丝镦头不应出现横向裂纹,镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的98%。
    检查数量:对挤压锚,每工作班抽查5%,且不应少于5件;对压花锚,每工作班抽查3件;对钢丝镦头强度,每批钢丝检查6个镦头试件。
    检验方法:观察,尺量,检查镦头强度试验报告。
6.3.4 预应力筋或成孔管道的安装质量应符合下列规定:
    1 成孔管道的连接应密封;
    2 预应力筋或成孔管道应平顺,并应与定位支撑钢筋绑扎牢固;
    3 当后张有粘结预应力筋曲线孔道波峰和波谷的高差大于300mm,且采用普通灌浆工艺时,应在孔道波峰设置排气孔;
    4 锚垫板的承压面应与预应力筋或孔道曲线末端垂直,预应力筋或孔道曲线末端直线段长度应符合表6.3.4规定。
    检查数量:第1~3款应全数检查,第4款应抽查预应力束总数的10%,且不少于5束。
    检验方法:观察,尺量。
 
表6.3.4 预应力筋曲线起始点与张拉锚固点之间直线段最小长度
表6.3.4 预应力筋曲线起始点与张拉锚固点之间直线段最小长度
6.3.5 预应力筋或成孔管道定位控制点的竖向位置偏差应符合表6.3.5的规定,其合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。
    检查数量:在同一检验批内,应抽查各类型构件总数的10%,且不少于3个构件,每个构件不应少于5处。
    检验方法:尺量。
 
表6.3.5 预应力筋或成孔管道定位控制点的竖向位置允许偏差
表6.3.5 预应力筋或成孔管道定位控制点的竖向位置允许偏差
条文说明
6.3.1 预应力筋的品种、规格、强度级别和数量对保证预应力结构构件的承载能力、抗裂度至关重要,故必须符合设计要求。
    本条为强制性条文,应严格执行。
6.3.2 预应力筋在结构构件中的位置由设计人员依据结构构件的受力特点确定,对保证预应力结构构件的正常使用性能与承载能力至关重要,故必须符合设计要求。
6.3.3 预应力筋的端部锚具制作质量对可靠地建立预应力非常重要。本条规定了挤压锚、压花锚、镦头锚的制作质量要求。本条对镦头锚制作质量的要求,主要是为了检测钢丝的可镦性,故规定按钢丝的进场批量检查。
6.3.4 浇筑混凝土时,预留孔道定位不牢固可能会发生移位,影响建立预应力的效果。为确保孔道成型质量,除应符合设计要求外,还应符合本条对预留孔道安装质量作出的相应规定。对后张预应力混凝土结构中预留孔道的灌浆孔、泌水管等的间距和位置要求,是为了保证灌浆质量。
6.3.5 预应力筋束形直接影响建立预应力的效果,并影响截面的承载力和抗裂性能,应严格加以控制。本条按截面高度设定束形控制点的竖向位置允许偏差,以便于实际控制。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读