中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 地基与基础


4.3.1 天然地基抗震承载力应按下式计算:

    式中:faE——调整后的地基承载力(kPa);
          ζa——地基抗震承载力调整系数,应按表4.3.1采用;
          fa——深宽修正后的地基承载力特征值(kPa),应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007采用。

表4.3.1 地基抗震承载力调整系数
表4.3.1 地基抗震承载力调整系数

4.3.2 当验算天然地基地震作用下的竖向承载力时,基础底面平均压力和边缘最大压力应符合下列公式的要求:

p≤faE(4.3.2-1)
pmax≤1.2faE(4.3.2-2)

    式中:p——地震作用效应标准组合的基础底面平均压力(kPa);
          pmax——地震作用效应标准组合的基础边缘最大压力(kPa)。

条文说明
4.3.1 在天然地基抗震验算中,对地基土承载力特征值调整系数的规定,主要考虑了地基土在有限次循环动力作用下强度一般较静强度提高和在地震作用下结构可靠度容许有一定程度降低这两个因素。调整系数参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中相关条文制定。
4.3.2 本条规定参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中相关条文制定。地基基础的抗震验算,一般采用所谓“拟静力法”,此法假定地震作用如同静力,然后在这种条件下验算地基和基础的承载力和稳定性。所列的公式主要是参考相关规范的规定提出的,压力的计算应采用地震作用效应标准组合,即各作用分项系数均取1.0的组合。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城市轨道交通结构抗震设计规范 GB50909-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读