中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 室外机安装


3.3.1 室外机与基础之间应设置减振部件,且应进行固定。室外机应在基础强度达到设计要求时方可安装。
3.3.2 室外机搬运吊装时应符合产品说明书有关规定,并应对设备采取保护措施,不得倾斜、振动或碰撞。
3.3.3 室外机安装应确保室外机的四周留有足够的进排风和维护空间,必要时室外机应安装风帽及气流导向格栅。
3.3.4 室外机安装在屋顶时,应符合下列规定:
    1 应校核屋顶的承重结构受力,校核结果应符合安装强度要求;
    2 通向屋顶的楼梯、检修通道及检修人员安全防护栏等部件的安装应牢固、可靠;
    3 屋面室外机安装施工不得破坏防水层。
3.3.5 室外机安装在地面时,护栏或车挡安装应牢固、可靠。
3.3.6 室外机的发动机排气凝结水管道与总排水管道不应做成闭式连接。在寒冷地区,冷凝水管应按设计要求采取防冻措施。
条文说明
3.3.1 燃气热泵空调系统的室外机安装基础不合格,会产生附加的噪声或振动,因此要求基础质量验收,保证其强度符合设计要求,合格后方可安装。
3.3.2 燃气热泵空调系统的室外机在搬运时如倾斜、振动可能会造成设备的损坏,不能正常工作,因此,设备的搬运和吊装应符合设备技术文件的有关规定并做好保护工作。
3.3.3 室外机安装时,为保证热交换顺利进行,因而进排风与四周应留下有足够的空间,当空间过小可能导致气流短路时,考虑安装排风罩、气流导向格栅等到,且保证不易拆卸的风扇、马达等部件的维修空间。
3.3.6 由于排气凝结水有弱酸性,如果室外机冷凝水管道与总排水管道做成闭式连接,若总排水管道压力较大,里面的废气会倒流,进入停止运行的室外机内,导致故障。寒冷地区排气凝结水管道有冻结危险时,通过加大管道坡度、采用电加热等采取防冻堵的措施。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

燃气热泵空调系统工程技术规程 CJJ/T216-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读