中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 管径确定和压力损失计算


5.3.1 管径应根据工艺用水的流量、流速及管道允许的压力损失等确定。
5.3.2 工艺用水循环供水管路的直径应符合本规范第4.4.4条的规定。
5.3.3 工艺用水管径的确定应符合下列规定:
    1 工艺用水管道的内径可按下式计算:

式中:d——管道内直径(mm);
          Vf——工艺用水的体积流量(m3/h);
          u——工艺用水的平均流速(m/s);
          W——工艺用水的质量流量(kg/h);
          ρ——工艺用水的密度(kg/m3)。
    2 应按公式(5.3.3)计算得到的管道内径调整为实际内径,并应最后复核实际平均流速。
    3 应以实际的管内径与平均流速核算管道压力损失,并应确认选用管径。管道压力损失不满足要求时,应重新计算。
5.3.4 管道平均流速不应超出1m/s~3m/s的流速允许范围。
5.3.5 工艺用水管道总压力损失应为管道摩擦压力降、静压力降以及速度压力降之和,并应计入适当的裕度,同时应符合下列要求:
    1 摩擦压力降可按下式计算:

 式中:△Pf——管道总摩擦压力降(kPa);
          λ——摩擦系数,无因次;
          L——管道长度(m);
          D——管道内直径(m);
          ∑K——管件、阀门等阻力系数之和,无因次;
          u——工艺用水的平均流速(m/s);
          ρ——工艺用水的密度(kg/m3)。
    2 静压力降可按下式计算:

式中:△Ps——静压力降(kPa);
          Z1、Z2——分别为管道系统始端、终端的标高(m);
          g——重力加速度,9.81 m/s2
    3 速度压力降可按下式计算:

式中:△PN——速度压力降(kPa);
          U1、U2——分别为管道系统始端、终端的工艺用水流速(m/s)。
    4 管道系统总压力降可按下式计算:

式中:△P——管道系统总压力降(kPa);
          △Ps——静压力降(kPa);
          △PN——速度压力降(kPa);
          △Pf——摩擦压力降(kPa);
          k——裕度系数,取1.2~1.3。
5.3.6 管道允许的压力损失不宜超过0.05MPa/100m。

条文说明

5.3.4 制药用水管道的水力计算:通常先根据各用水点的使用位置,先绘出系统管网轴测图,再根据管网中各管段的设计秒流量,按照制药用水的流动应处于湍流状态的要求选取适宜的流速。考虑到薄壁不锈钢水管管壁较薄,吸收噪声的能力差,本规范特别规定了管内流速不应超出1m/s~3m/s的流速允许范围。建议设计取值范围为1m/s~2m/s,通常按1.5m/s考虑。
5.3.5 管道摩擦压力降包括直管、管件和阀门等的压力降,同时亦包括孔板、突然扩大、突然缩小以及接管口等产生的局部压力降;静压力降是由于管道始端和终端标高差而产生的;速度压力降是指管道始端和终端流体流速不等而产生的压力降。
    对复杂管路分段计算的原则,通常是在支管和总管(或管径变化处)连接处拆开,管件(如异径三通)应划分在总管上,按总管直径选取当量长度。总管长度按最远一台设备计算。
    1 摩擦力压降包括直管段摩擦压力降和管件或阀门的局部压力降。
    1)直管段摩擦压力降按下式计算:
    不锈钢管道系统的直管段摩擦压力降可按以下公式计算:

式中:△Pfz——直管段摩擦压力降(kPa);
          λ——摩擦系数,无因次;
          L——管道长度(m);
          D——管道内直径(m);
          u——工艺用水的平均流速(m/s);
          ρ——工艺用水的密度(kg/m3)。
    当水温高于10℃时,管道系统直管段摩擦压力降应按表2的规定值乘以温度修正系数。

表2 直管段摩擦压力降的温度修正系数
表2 直管段摩擦压力降的温度修正系数

2)管件或阀门的局部压力降按下式计算:

局部压力降公式

式中:△PK——流体经管件或阀门的压力降(kPa);
          K——阻力系数,无因次。
    常见弯头、接管和阀门局部阻力系数可按表3选取。

表3 常见弯头、接管和阀门局部阻力系数
表3 常见弯头、接管和阀门局部阻力系数

三通的局部阻力系数可按表4选取。

表4 三通局部阻力系数
表4 三通局部阻力系数

​ 阀门的局部压力降也可采用流量系数计算。

局部压力降公式

式中:△Pkf——阀门的局部压力降(kPa);
          Q——设计流量(m3/h);
          Kv——阀门的流量系数(m3/h)。
    流量系数Kv是指:在通过阀门的压力降为0.1MPa的标准条件下,温度为5℃~40℃的水每小时流过阀门的立方米体积流量(m3/h)。阀门的流量系数Kv值通常由制造厂(商)提供。
5.3.6 现行行业标准《管径选择》HG/T 20570.6-95表2.0.2-2中推荐,对于输送液体的管道,当泵的排出管道流量小于150m3/h时,每100m管长的压力降控制值为45.0kPa~50.0kPa。ISPE专家推荐工艺用水管道典型摩擦损失为50kPa/100m。因此,本规范规定管道允许的压力损失不宜超过0.05MPa/100m。
 

 

 

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

医药工艺用水系统设计规范 GB50913-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读