8.2 照度测量


8.2.1 照度应在规定的比赛场地上进行测量,对于照明装置布置完全对称的场地,可只测l/2或1/4的场地。照度计算和测量网格可按本标准附录A的规定确定。
8.2.2 室内外矩形场地和几种典型场地的照度计算和测量可按下列网格点进行(下列图中,○、+为计算网格点,+为测量网格点)。
1 矩形场地照度计算和测量网格点可按图8.2.2-1确定。
1)d1,dw可按下列方法确定:当1,ω不大于10m时,计算网格为1m;当1,ω大于10m且不大于50m时,计算网格为2m;当1,ω大于50m时,计算网格为5m。
2)测量网格点间距宜为计算网格点间距的2倍。

2 田径场地照度计算和测量网络点可按图8.2.2-2确定。

3 游泳和跳水场地照度计划和测量网络点可按图8.2.2-3确定。

4 棒球场地照度计算和测量网格点可按图8.2.2-4确定。

 5 垒球场地照度计算和测量网格点可按图8.2.2-5确定。
 6 场地自行车场地的照度计算和测量网格点可按图8.2.2-6确定。

图8.2.2-5垒球场地照度计算和测量网格点布置
图8.2.2-5垒球场地照度计算和测量网格点布置
图8.2.2-6场地自行车场地的照度计算和测量网格点布置图

图8.2.2-6场地自行车场地的照度计算和测量网格点布置图

8.2.3  水平照度和垂直照度应按中心点法进行测量(图8.2.3-1),测量点应布置在每个网格的中心点上。

图8.2.3-1中心点法测量照度示意图

图8.2.3-1中心点法测量照度示意图

1 测量水平照度时,光电接受器应平放在场地上方的水平面上,测量时在场人员必须远离光电接受器,并应保证其上无任何阴影。
 2 测量垂直照度时,当摄像机固定时(见图8.2.3-2),光电接受面的法线方向必须对准摄像机镜头的光轴,测量高度可取1.5m。当摄像机不固定时(见图8.2.3-3),可在网格上测量与四条边线平行的垂直面上的照度,测量高度可取1m。测量时应排除对光电接受器的任何遮挡。

图8.2.3-2摄像机位置固定时垂直面示意图
图8.2.3-2摄像机位置固定时垂直面示意图

图8.2.3-3摄像机位置不固定时垂直面示意图
图8.2.3-3摄像机位置不固定时垂直面示意图

条文说明

8.2.1 测量场地一般指标准中规定的主赛场和总赛场,此外也包括对观众席和应急照明等的测量。为了减少测量的工作量,对大型运动场地,在照明装置布置完全对称的条件下,当照明参数呈对称分布时,可只测l/2或1/4场地。
8.2.2 关于照度测量的测点,在《关于体育照明装置的光度规定和照度测量指南》CIE 67-1986中已作出规定,在《体育赛事中用于彩电和摄影照明的实用设计准则》CIE l69:2005中又增加了更详细、更全面的规定,把运动场地划分为矩形场地和几种典型场地。
  由于大多数运动场地都属于矩形场地,如足球、篮球、排球、网球、羽毛球等,因此在对测量与计算网格点进行规定时采用了统一的方法,同时还规定计算网格应包含测量网格,测量网格的间距是计算网格间距的2倍。
  按照《体育赛事中用于彩电和摄影照明的实用设计准则》CIEl69:2005中新的规定,与《关于体育照明装置的光度规定和照度测量指南》CIE 67-1986的规定相比,标准有所提高。如足球场地CIE 67-1986规定的测量点为7×11,而CIE l69;2005规定的测量点为8×12,这意味着测量场地范围有所扩大,为了使计算与测量范围更接近于比赛场地边线,照度计算与测量网格点间距应尽可能小,在附录A规定中已有调整。
   图8.2.2-1~图8.2.2-6给出的几种典型运动场地的计算、测量网格划分方法,是参照《体育赛事中用于彩电和摄影照明的实用设计准则》CIEl69:2005制定的。
8.2.3、8.2.4 关于水平照度测量、垂直照度测量和照度均匀度的计算,参考《关于体育照明装置的光度规定和照度测量指南》CIE 67-1986的相关内容制定。
    照度测量结果会受到电源电压波动的影响,编制组选取几种目前体育场馆常用的金属卤化物灯光源在试验室内进行试验,得出光源光通与电源电压的变化曲线,见图6和图7,同时电源电压的变化也对显色指数和色温有影响。
   各种金属卤化物灯的标称发光效能为60~100Ιm/W,标称一般显色指数的范围Ra为65~93,标称色温的范围为3000~6000K。金属卤化物灯由于选用的镇流器不同和电源电压的变化会引起金属卤化物灯光、色参数发生变化。

图6金属卤化物灯光、色参数与电压的关系(220V)
图6金属卤化物灯光、色参数与电压的关系(220V)
图7金属卤化物灯光、色参数与电压的关系(380V)

图7 金属卤化物灯光、色参数与电压的关系(380V)

图6和图7中的曲线是金属卤化物灯的试验结果。从图中可以看到,采用普通电感镇流器的光通量和显色指数均正比于电源电压的变化,只有色温反比于电源电压的变化。当供电标称电压为220V,电源电压的变化一10%~+10%时,其上述参数变化范围为,光通量:一25%~+28%,显色指数:一11%一+9%,色温:+11%~一9%。供电标称电压为380V,电源电压的变化一10%~+10%时,其上述参数变化范围为,光通量:一22%~+23%,显色指数:一7%~+5%,色温:+12%~一7%。
   由于测试的样品数量、品种、型号、厂家有限,不能完全代表这类光源的一致特性,因为气体放电灯的光、色、电参数本身就有一个变动范围,所以此组数据的变化范围仅作为定性参考。
   为了确保体育设施电视转播的质量,因此要求体育场馆在比赛期间的电源电压变化应在一5%~+10%之间,同时从电源配电盘到(末端)灯端的线路电压降应小于15V,整个照明系统的功率因数应大于0.85,最好在0.9以上,因功率因数越低其供电系统的电压调整性就越差,即在同样的有功负荷下,电源(变压器)输出电压越低,线路压降越高,占用电源容量越多,负荷端(光源)电压就越低。

 