中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14 施工与验收


14.0.1 地热供热工程施工应具备工程区域的工程勘察资料、项目可行性分析、设计文件、施工图纸和图纸会审记录等。
14.0.2 承担地热供热工程施工、监理的单位应具有相应资质。
14.0.3 施工单位应编制施工组织设计,且应由工程监理单位审核批准。
14.0.4 地热供热工程施工应符合下列要求:
    1 设备、材料、配件等应具有产品质量合格证和性能检验报告,并应实行设备、材料报验制度;
    2 热泵机组及室内系统安装应符合现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定;
    3 镀锌钢管宜采用螺纹连接,当管径大于或等于100mm时宜采用无缝钢管焊接或法兰连接;
    4 当在含有油气的管道和设备上施工时,必须将油气清理干净并采取安全措施;
    5 用聚乙烯原料制造的管材或管件应采用电熔连接;施工前应进行试验,判定连接质量合格后方可进行;
    6 所有隐蔽工程应在隐蔽前检验合格,并应保留隐蔽工程的检验记录资料;
    7 管道保温工程的施工及质量要求应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126的规定;
    8 管道接头保温应在管道系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行;
    9 系统调试所使用的仪器、仪表的精度等级应符合国家计量法规和检验标准的规定;自动化仪器、仪表的安装及线缆敷设应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093的相关规定;
    10 地热井口装置的施工应符合下列要求:
        1) 基础的铸铁或钢制构件与混凝土基础应浇筑在一起,基础钢构件应保持水平位置,水平倾角不得超过0.2°;
        2) 混凝土养护达到要求后,应在填料涵中嵌入填料盘根,当水温超过100℃时,应采用耐高温石墨盘根;
        3) 地热井口装置应考虑热膨胀;
        4) 地热井口装置安装时必须保证井口水平和密封;硬连接的井口在井管露出水泥地面时,应设置隔离护套;应在管道水平段设置不小于300mm长的金属软接管。
14.0.5 工程施工安装完成后,必须对管道系统依次进行强度试验、严密性试验和清洁,并应符合现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的规定。
14.0.6 地热供热工程竣工验收应符合下列要求:
    1 竣工验收应在工程施工质量得到有效监控的前提下进行;
    2 竣工验收应由建设单位组织设计、施工、监理单位及政府有关部门共同进行,合格后方可办理竣工验收手续;
    3 地热供热工程竣工验收时,应完善竣工资料,可包括下列文件和记录;
      1) 图纸会审、设计变更和竣工图等;
      2) 主要材料、设备的出厂合格证明及检验报告;
      3) 隐蔽工程检查验收和施工记录;
      4) 工程设备、管道系统安装及检验记录;
      5) 管道冲洗、试压记录;
      6) 设备试运行记录。
14.0.7 地热井泵房、地热供热站及建筑物内供热系统和热水供应系统的施工与验收应符合国家现行标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274、 《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242和《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的有关规定。

条文说明
    地热供热工程质量的优劣,除工程设计外,施工质量至关重要。工程质量验收是保证合格工程的最后一道关卡,务必认真对待。
14.0.1 地热供热工程勘察资料一般指“现场踏勘资料”、“地质勘察资料”和“水文勘察资料”。建设单位应根据综合资料和具体勘察数据,对地热供热工程项目进行可行性分析,作出可行性报告,提交上级有关部门审批。设计文件和施工图纸必须在可行性范围内进行,并征求相关技术人员和专家意见。
14.0.3 《地热供热工程施工组织设计》应由施工单位根据工程实际进行编制,它是工程施工全过程的反映,是监理工程师对工程质量的监理依据。一般应包括下列内容:工程概况、工程管理机构、工程质量、工期、安全、后勤保障体系及其他具体的施工方法和工艺。编制成册后报请工程监理单位审核批准。
14.0.4 地热供热工程施工(安装)检验应注意下列各点:
    1 设备及主要材料产品质量合格证和性能检验报告应是原件(复印件无效),经监理工程师与实物校对合格后方能投入使用。
    2 热泵机组的低温热源有空气、土壤、浅井地下水、地面河流湖泊水、海水、污水等各种类型,安装时除应执行现行国家标准外,也要注意各生产企业对热泵机组安装的特殊要求。
    3 大于DN100mm的镀锌管绞丝难度大且螺纹连接强度和密闭性差,故应采用无缝管法兰连接或焊接,需镀锌防腐处理的应实行二次安装,即第一次安装完毕后,全部拆卸镀锌后再次安装。
    4 在含油气管道和设备上施工必须十分注意安全,焊工应持有相应类别的焊工合格证书,焊接地就近处应配置必要的灭火器材。
    5 同级别、同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管子和配件必须是同一品牌,同一厂家生产的。此类管件应采用电熔连接,严格控制热熔温度,一般控制在210℃±10℃,防止过热烧焦和过冷虚接。
    6 凡全封闭的、不能直接开启检查维修的工程内容,均属于隐蔽工程。所有隐蔽工程内容均应经监理工程师检验合格后隐蔽,并作出隐蔽工程验收记录。
    7 管道保温材料的选择应按照优质、价廉、满足工艺、节能、敷设方便、可就地取材或就近取材的原则,进行综合比较后择优选用。一般应满足下列要求:1)导热系数宜低于0.14W/(m·K);2)耐热温度高于输送液体最高温度;3)密度一般不宜超过400kg/m3;4)有一定机械强度,能抗压振;5)吸水性小;6)对金属不腐蚀;7)便于施工或加工成型;8)价低。
    8 金属管道接头可分为螺纹连接、法兰连接、管卡连接和直接焊接;非金属管连接可分为套接、粘接和热熔连接。不论采用何种连接方式,接头保温应在管道严密性检验合格,防腐处理结束后进行。
    9 系统调试所使用的测试仪器仪表性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定要求。
    10 地热井口装置的施工应注意下列各点:
        1) 钢制构件与混凝土实体之间应增焊构件筋肋,以求得混凝土体稳固、坚实;
        2) 混凝土养护期视场地温度而定,试块养护标准期为28d,气温在零度以下严禁混凝土浇筑,除非添加防冻剂;高温烈日下应对混凝土实体定时浇水,并用湿草包覆盖养护;
        3) 应考虑热膨胀的水温一般是根据经验提出,70℃是可供参考的水温;
        4) 隔离护套与管道间密封和防水制作,可采用32.5级水泥与麻丝加适量清水混拌至水泥成颗粒状,然后将水泥麻丝条整齐填入空间,用锤敲实即可。
14.0.5 系统试验压力以最低点的压力为准,压力试验升至试验压力后,稳定10min,压力降不得大于0.02MPa,再将系统压力降至工作压力,在60min内外观检查无渗漏为合格。管道经反复清洗,出水口水质与清洗原水相似为合格。
14.0.6 地热供热工程竣工验收应注意下列各点:
    1 竣工验收是将经过分部验收、中间验收合格的工程,移交建设单位实行系统验收。
    2 竣工验收应由建设单位组织确定参加验收的单位、验收的内容和验收的时间。
    3 地热供热工程竣工验收时,应完善竣工资料和验收程序:
        1) 图纸会审一般由建设单位组织,设计方、监理方、施工方共同参加,对施工图进行图纸审评、修改或变更,达成一致后,编制图纸会审记录,经各方会审人员签字确认,此会审记录与工程合同具有同等效力。工程提交竣工验收同时,施工方应提交工程竣工图。竣工图与施工图有少量修改的,可在原图上直接改写,如有多处重大修改的应重新绘制。竣工图最后由监理单位盖章确认。此图是工程量的最终表达和造价结算的依据。
        2) 设备开箱前,施工方必须事先通知监理工程师,现场开箱验收,并填写开箱报告。主要材料进场也应经监理工程师检验后使用。
        3) 隐蔽工程具体内容可用文字说明,也可用图例表示,但必须有监理工程师确认。
        4) 工程设备、管道系统安装应有材料材质、品牌型号、数量、标高、间距等详细记录。
        5) 管道冲洗应记录冲洗方法和冲洗结果。管道试压应详细记录工作压力、试验压力和试压结果。
        6) 设备试运行前应对工程进行全面检查,供电系统电压是否稳定,设备接地是否安全可靠,管道系统是否有滴、漏、冒,仪器仪表是否安装到位。试运行时看设备是否紧固稳定,水泵叶轮旋转方向是否正确,有无异常振动和声响,电流电压波动是否正常,仪器仪表数值是否正常,传动轴承温升是否过高(一般不超过75℃),阀门开闭是否到位等,作好试运行的各项记录。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇地热供热工程技术规程 CJJ138-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读