中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.2 管道燃气用户


10.2.1 室内燃气管道应评价下列内容:
    1 管道的外观;
    2 连接部位密封性;
    3 软管;
    4 管道的敷设;
    5 与电气设备、相邻管道之间的净距;
    6 管道穿越墙壁、楼板等障碍物的保护措施;
    7 危及管道安全的不当行为;
    8 运行压力。
10.2.2 管道附件应评价下列内容:
    1 阀门;
    2 管道的固定;
    3 放散管。
10.2.3 用气环境应评价下列内容:
    1 现场环境;
    2 环境温度;
    3 通风条件。
10.2.4 计量仪表应评价下列内容:
    1 安装位置;
    2 仪表的外观。
10.2.5 用气设备应评价下列内容:
    1 型式和质量;
    2 安装位置;
    3 熄火保护功能;
    4 运行状态;
    5 火焰监测和自动点火装置;
    6 泄爆装置。
10.2.6 安全设施应评价下列内容:
    1 燃气和有毒气体浓度检测报警装置;
    2 火灾自动报警和灭火系统;
    3 防雷和防静电措施;
    4 排烟设施;
    5 电气设备的防爆;
    6 防火隔热措施;
    7 超压切断和放散装置。
10.2.7 维修管理应评价下列内容:
    1 维修制度;
    2 故障报修;
    3 维修记录;
    4 维修人员的培训与考核;
    5 维修工具;
    6 配件供应。
10.2.8 安全宣传应评价下列内容:
    1 安全宣传制度或计划;
    2 宣传的形式;
    3 宣传的内容;
10.2.9 入户检查应评价下列内容:
    1 检查制度;
    2 检查频次;
    3 检查记录;
    4 检查人员的培训与考核;
    5 检查设备;
    6 隐患告知;
    7 隐患整改及监控档案。

条文说明
10.2.1 室内燃气管道评价
    1 管道外观检查主要检查管道是否有锈蚀以及锈蚀的程度等,评价时可以通过轻轻敲击管道听声音、观察管道表面的损伤、测量管道外径等方式来判断。
    2 燃气管道连接部位的密封性可用气密性试验或使用检漏仪器来测定。
    3 软管与管道阀门、燃具的连接不牢固,导致软管脱落,燃气泄漏引发爆燃的事故在全国各地均有发生,而且十分频繁。因此,软管与管道阀门、燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)固定牢固,不得有漏气现象。选用金属软管是用螺帽(锁母)固定,选用橡胶软管时用管卡(喉箍)固定。
10.2.5 用气设备评价
    1 用气设备的生产资质是指国家燃气器具产品生产许可证和安全质量认证。直排式热水器因使用过程中事故不断,安全隐患严重,为了保证人民群众的生命安全,我国已从2000年5月1日起,禁止销售浴用直排式燃气热水器。
    3 是按照《家用燃气灶具》GB 16410第5.3.1.12条的要求编写的。
10.2.7 维修管理评价
    2 报修程序和报修电话,是保证燃气管道安全运行,保障用户生命财产安全的重要手段,体现了燃气企业作为公用事业行业应承担的社会责任。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

燃气系统运行安全评价标准 GB/T50811-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读