中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 浴池循环水净化


4.3.1 公共浴池循环水净化处理工艺流程应根据原水水质、池水卫生标准、消毒剂类型及使用要求经技术经济比较后确定。
4.3.2 当过滤器过滤介质采用颗粒滤料时,宜选用颗粒过滤器池水净化工艺流程(图4.3.2)。

颗粒过滤器池水净化工艺流程

4.3.3 当过滤器过滤介质采用硅藻土或过滤筒时,宜采用硅藻土或滤筒池水净化工艺流程(图4.3.3)。

硅藻土或滤筒池水净化工艺流程

4.3.4 使用功能和水质要求不同的浴池池水循环净化处理系统应分开设置,并应与浴池专业工艺设计密切配合,确保经济合理、安全适用。
4.3.5 当热水浴池采用臭氧或紫外线消毒时,消毒工序中还应配备长效消毒剂投加系统。

条文说明

4.3.1 本条规定了确定公共浴池循环水净化处理工艺流程应该考虑的因素,确保达到浴池循环水净化的目的即去除水中的污浊物质和杀灭池水中的致病微生物。
4.3.2 本条规定了采用颗粒过滤介质过滤器时的池水净化处理工艺流程。颗粒滤料是指石英砂、无烟煤、沸石等。该条附图中的虚线表示消毒剂投加点也可以投加到过滤设备之前的循环水中,具体投加点的确定由设计确定。
4.3.3 本条规定了采用硅藻土作为过滤介质的过滤器或过滤筒过滤器时的池水净化处理工艺流程。过滤筒是指纸芯、纤维布或膜缠绕的过滤介质。该条附图中的虚线表示消毒剂投加点可以选在过滤设备之前,具体投加点由设计确定。
4.3.4 浴池的种类繁多,为了适应其功能和特点,并有效地控制不同功能浴池池水的温度、消毒剂浓度和不影响各自的使用及方便管理。因此,在进行设计时,应与浴池专业公司密切配合,将不同浴池的池水净化处理系统分开设置,以满足上述要求。

4.3.5 本条规定了消毒工序因消毒剂的选用不同应注意的问题。臭氧和紫外线这两种消毒方式没有持续消毒功能,为了保证洗浴者在水中不发生交叉感染,条文规定如采用这两种消毒方式对池水进行消毒,还应辅以具有长效消毒功能的化学药品消毒剂。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
公共浴场给水排水工程技术规程 CJJ160-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读