中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 管道系统


5.4.1 公共淋浴冷热水管道系统的设计应符合下列规定:
    1 公共淋浴的管道应与其他用水设备的管道系统分开设置,并应采用机械循环方式;
    2 公共淋浴的热水管道系统应确保用水器具开启阀门5s后能达到规定的水温要求;
    3 对大型公共淋浴室,根据建筑平面布置、所处楼层、使用人数、人流交通及紧急疏散通道等因素,宜采用分区或分层供水管道系统;
    4 宜采用淋浴器数量、水力条件相似的同程组团式管道布置;
    5 当学校、宿舍、营房、厂矿生活间等公共淋浴室采用定时热水供应系统时,其循环流量应按热水循环管网全部水量每1h循环2~4次计算确定,热水循环水泵应按规定时间开启;
    6 双管式热水供应系统的热水温度不得小于50℃;
    7 单管式热水供应系统的热水温度宜采用42℃;
    8 热水系统的管道流速宜按表5.4.1选用。

热水系统的管道流速

5.4.2 淋浴器应采取下列措施稳定出水温度:
    1 宜采用开式热水供应系统;
    2 当淋浴器的数量超过3个时,其配水管宜布置成环状;
    3 应控制淋浴器配水支管的沿程水头损失,并应符合下列规定:
     1)当淋浴器数量小于或等于6个时,其配水支管的水头损失不应大于0.03MPa/m;
     2)当淋浴器数量大于6个时,其配水支管的水头损失不应大于0.035MPa/m;
     3)淋浴器配水支管的最小管径不得小于25mm;
     4)采用脚踏开关供冷水和热水的双管淋浴系统配水管网的最小管径不得小于32mm。
5.4.3 对全日制热水供应的机械循环热水系统,其热水循环水泵应符合下列规定:
    1 水泵的循环流量应按下式计算:

    2 水泵的扬程应按下式计算:

    3 循环水泵应选用高效、节能、低噪声及耐腐蚀的热水水泵,且水泵壳体耐压应为水泵扬程与水泵所承受的静水压力之和。
    4 循环水泵应设置备用水泵,且应交替运行。
    5 仅夜间停用的公共淋浴室热水供应系统的热水循环水泵,应采取由循环水泵前热水回水管水温控制运行的方式。
5.4.4 热水系统的管道敷设及阀门、附件、仪表等的设置,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

条文说明
5.4.1 本条规定了公共淋浴管道系统的设计原则。
    1 为了保证淋浴供水管网的压力稳定,防止供水在瞬间失去平衡而造成淋浴水温忽冷忽热,将淋浴供水管网在加热设备机房就与其他用水设备如厨房、洗衣房、公共浴池等用水量大的管网分开设置,实践证明这样不仅能保证系统运行平衡,而且维护管理也方便简单。
    2 该款规定用水器具开启阀开启后5s应达到规定水温,实际上是要求设置热水循环。淋浴供水管道设置循环管道的含义包括干管循环和支管循环。设置循环管的目的:1)节约用水:支管循环可以减少淋浴器使用初期大量放掉管内存留的冷水量,并能及时取得所需热水;2)保护消费者利益和节约用水,公共浴室为节约成本而采用了IC卡计量或计时经营方式,如不设计循环管则入浴者不仅不能及时取得热水,而且还要负担使用前放掉的不能使用的管内存有的冷水的费用,这显然是不合理的。如为计时IC卡,则会造成入浴者尚未完成洗浴,淋浴器IC卡到时而停止供水,这同样是不合理的。
    3 大型公共淋浴室,一般指淋浴器的数量超过100个的淋浴室。为了保证供水安全和稳定,不因为局部管段出现故障影响较大范围的淋浴器使用。应根据淋浴器分布的区域、分布楼层、使用对象和洗浴方式等情况,采用相对能独立使用的分区、分层、分功能和分性别的供水系统,并设置各自的循环管道。
    4 淋浴器推荐成组及比较规整的布置形式,这有利于分区供水的划分,能使同一组团内的管道布置相同或近似,有利于采用同程循环管路的布置,从而营造出相似的水力条件。这不仅有利于系统调试,而且能防止热水短路循环,保证热水的有效循环。
    5 学校、宿舍、营房、厂矿企业生活间等公共浴室,由于不是全天开放,而每天仅在适当时间段连续开放约2h~4h,为了节约能源,又能保证使用,在浴室开放前15min~30min开启水泵将管道系统的存水抽回进行加热是比较行之有效的方法。
    6 双管式供水系统为保证淋浴器开启处冷、热水的有效混合,防止孳生军团菌,规定热水的供水温度不得小于50℃。
    7 单管式淋浴供水系统,为方便入浴者能及时获得所需要的水温要求,其供水温度应根据管道长度,严格控制热损失,以防止水温过高发生烫伤事故。但又要考虑管道的热量损失致使水温偏低,不能满足使用要求。故一般以冷、热水混合装置的出水温度以42℃为宜,这就要求设计人员对供水管道进行合理的布置。
    8 为了有效地控制管道内水的流速,防止水头损失过大,造成系统水压变化较大,实践证明,控制水流速度是有效措施之一。所以,本条对热水管的水流速度作了规定,该数据引自现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015。
5.4.2 本条规定了稳定淋浴器出水水温的措施。
    1 开式热水系统由于其配水点的水压稳定,如管道水力计算准确,能保证淋浴器的出水水温稳定。但该系统要设置冷水箱和热水箱,在城市建筑中要找到合适的位置难度较大。一般在学校、乡镇等地方独立建造的公共浴室可以采用。
    2 多于3个淋浴器的配水管布置成环状后,会使各淋浴器组团形成环形双向供水,能够比较好地稳定水压,减少启闭淋浴器阀门时对相邻淋浴器的出水影响。
    3 控制单位管道长度内水头损失的目的是:1)减少淋浴器组团配水管的压力波动;2)防止配水管管径过小。实践证明组团配水管采用不变管径,如变径其最小管径不小于25mm,能取得较好的稳压、稳温效果。
    4 稳定淋浴器出水温度还有其他的措施,如采用恒温水单管道系统或恒温式淋浴器等。
5.4.3 本条规定的全日制热水供应系统循环流量的计算公式引自现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
公共浴场给水排水工程技术规程 CJJ160-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读