中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 参数检测


7.2.1 供热系统检测参数应包括压力、温度、流量及热量等。检测重点应包括热源、泵站、热力站、热用户以及主干线的重要节点。
7.2.2 热水供热系统,热电厂、热源厂应满足检测要求。热源出口处应检测、记录下列主要参数:
    1 供、回水温度和压力;
    2 供水、补水流量;
    3 循环泵进出口压力;
    4 补水点压力;
    5 除污器进、出口压力;
    6 供热量。
7.2.3 蒸汽供热系统,应在热源出口处检测、记录下列主要参数:
    1 供汽压力、温度及流量;
    2 供热量;
    3 凝结水温度和流量;
    4 凝结水箱液位;
    5 循环泵进、出口压力;
    6 补水点压力。
7.2.4 流量检测仪表应适应季节流量的变化,根据不同季节负荷应安装适应的仪表。
7.2.5 热源出口处应建立运行参数计量站。
7.2.6 供热系统泵站应检测、记录下列主要参数:
    1 供热管道总进、出口的压力、温度和流量;
    2 水泵进、出口压力;
    3 除污器进、出口压力;
    4 水泵轴承温度和水泵电机的定子温度。
7.2.7 热力站应检测、记录下列主要参数:
    1 直接连接方式应检测供、回水温度及压力,以及供水流量、供热量;
    2 混水连接方式应检测一、二级系统的供、回水温度,压力和流量,以及混水泵的进口压力、混水后温度和流量,并宜检测供热量;
    3 有供暖负荷、生活热水负荷的间接连接系统,应检测供暖、生活热水的一、二级系统的供、回水温度和压力,以及换热器的进、出口压力、温度,并宜检测供水流量和供热量;
    4 蒸汽系统,应检测供汽流量、压力、温度。当有冷凝水回收装置、汽/水换热器时,应检测一、二级系统的压力、温度、流量和汽/水换热器进出口压力、温度及水位,并宜检测凝结水回水流量及温度;
    5 除污器进、出口压力;
    6 水泵轴承温度和水泵电机的定子温度。
7.2.8 当采用计算机监控时,在热源、调度中心及热力站应检测室外温度。

条文说明
7.2.3 流量和热量不仅是重要的运行参数,而且是供热系统中各环节间热能贸易结算的依据,要尽量提高检测精度。如作贸易结算用,应执行国家有关规范。
7.2.4 部分热力站的供暖季负荷和非供暖季负荷差别很大,如果仅按供暖季流量选择检测仪表,当进入非供暖季后,其流量过小而超出了仪表的量程,难以保证计量精度,所以必要时可安装适应不同季节负荷的两套仪表。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇供热系统运行维护技术规程 CJJ88-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读