7.4 计算机自动监控


7.4.1 供热系统宜采用分布式实时在线计算机监控系统。监控系统应具备下列功能:
    1 检测系统参数,调节供热参数;
    2 当参数超限和设备事故时,自动报警并采取保护措施;
    3 分析计算和优化调度,调配运行流量,指导经济运行;
    4 系统故障诊断;
    5 健全运行档案,实现远程监控。
7.4.2 计算机运行管理人员应经专业培训,考核合格方可上岗。
7.4.3 计算机监控系统在停运期间应实行断电保护。

条文说明
7.4.1 供热系统的运行参数数量大,要求监控系统不仅能够显示检测数据,还要实时记录,以备计算分析,所以建立计算机系统进行实时控制非常有利于供热系统的运行调度。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇供热系统运行维护技术规程 CJJ88-2014