7.5 最佳运行工况


7.5.1 直接连接、混水连接、间接连接等运行方式的供热系统,应根据供热计划制定阶段性运行方案。
7.5.2 多热源、多泵站供热系统应根据节能、环保及温度变化,进行供热量、供水量平衡计算,以及关键部位供、回水压差计算,制定基本热源、尖峰热源、中继泵、混水泵等设备的最佳运行方案。
7.5.3 多类型热负荷供热系统应根据不同连接方式,制定相应的运行调节方案。
7.5.4 地形高差变化大的供热系统,不同静压区的仪表、设备应可靠、安全运行。
7.5.5 大型供热系统应进行可靠性分析,可靠度不应小于85%。当供热系统故障时,应按应急预案进行运行调节。

条文说明
7.5.2 多热源联合供热是经济、节能的供热系统。但是要根据实际情况,优化运行方案,才能达到节约能源、降低成本的目的。
7.5.5 大型供热系统任何一个地方故障,不能影响85%~90%的用户供热,严寒地区取高限,其他地区取低限。