中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 过滤设备


9.2.1 毛发聚集器的设置应符合下列规定:
    1 毛发聚集器应安装在公共浴池循环水回水口与循环水泵吸水管之间的管道上;
    2 毛发聚集器过滤筒(网)的开孔面积不得小于连接管管道截面面积的2.0倍,且开孔直径不宜大于2mm;
    3 毛发聚集器的材质和构造应符合现行行业标准《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122的规定。
9.2.2 循环式公共浴池给水排水系统的过滤器选用应符合下列规定:
    1 过滤器应采用压力过滤器,且滤后水质应符合本规程第3.2.1条的规定。
    2 对循环水量大于或等于20m3/h的公共浴池,过滤器不宜少于2台。
    3 当选用颗粒过滤器时应符合下列规定:
     1)过滤器的布水和配水应均匀;
     2)滤料层的有效厚度不得小于450mm,且不均匀系数K80不应大于1.6;
     3)过滤器应具有反冲洗且能排除聚集在过滤介质表面污浊物质的功能;
     4)过滤速度不宜超过20m/h;
     5)根据浴池大小可设置混凝剂投加装置。
    4 当选用硅藻土过滤器时应符合下列规定:
     1)过滤速度应采用3m/h~5m/h;
     2)硅藻土预涂膜厚度应均匀一致且不应小于2mm,单位面积硅藻土用量应为0.5kg/m2~1.0kg/m2
     3)硅藻土的卫生和化学特征应符合现行国家标准《硅藻土卫生标准》GB 14936和现行行业标准《食品工业用助滤剂硅藻土》QB/T 2088的规定;
     4)宜采用牌号为700号的硅藻土助滤剂;
     5)硅藻土过滤器反冲洗水应经分离残余硅藻土后方可排入排水管道。
    5 不同公共浴池的过滤器应分开设置。
9.2.3 颗粒过滤器的过滤介质应采用微生物难以繁殖的天然石英砂,并应符合下列规定:
    1 化学性能应稳定,不得对浴池水产生二次污染,不得危害入浴者健康;
    2 应满足机械强度高、耐磨损、抗压性能好的要求;
    3 不宜采用有微细空隙的滤料。
9.2.4 当压力过滤器进水与出水的压力差超过0.05MPa时应进行反冲洗,并应符合下列规定:
    1 石英砂过滤器的反冲洗强度不得小于12L/(s·m2);
    2 硅藻土过滤器的反冲洗强度不得小于3L/(s·m2);
    3 过滤器反冲洗排水管道不得直接与其他排水管道连接。
9.2.5 当采用其他形式或过滤介质的过滤器时,应由专业公司提供技术参数,滤后水的浑浊度不得超过现行行业标准《公共浴池水质标准》CJ/T 325的规定。
9.2.6 过滤器的材质和构造应符合下列规定:
    1 过滤器壳体应选用能抗氯离子腐蚀牌号的不锈钢材质;
    2 当过滤器壳体采用碳钢材质时,内壁应涂刷或衬贴食品级树脂或其他耐腐蚀材料;
    3 当过滤器壳体采用玻璃纤维材质时,应采取防温度变化及高浓度氯消毒剂对材质胀缩及老化等影响的措施;
    4 过滤器的构造应符合现行行业标准《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122的有关规定。
9.2.7 公共浴池所采用的金属过滤器应采取保温措施。

条文说明

9.2.1 设置毛发聚集器是为了去除池水中的毛发、纤维及某些固体等杂物,防止其对后续的过滤设备、过滤介质层的破坏。毛发聚集器内应设置收集杂物的过滤筒,据有关资料介绍,过滤筒的开孔率应为22%~25%,开孔直径1.5mm,开孔间距宜为3mm。为了保证循环水系统的流量不受影响,条文对过滤筒的孔眼开孔面积与接管管道截面的关系参数作了规定。

9.2.2 为了保证浴池水的水洁净、透明和良好的视觉效果,所以必须对池水进行澄清过滤。因此,保持过滤器的过滤能力、过滤效果及用反冲洗的方式将粘附在过滤器内部孳生的军团菌和病原性微生物完全排除,故本条文对过滤器功能、过滤速度作了具体参数规定。
    用于浴池水的过滤器按过滤介质区分有:1)颗粒过滤器;2)硅藻土过滤器;3)纤维布或纸芯过滤筒。后者因管理上存在问题,应用较少。
9.2.3 过滤器过滤介质的形状和材质与抑制微生物的繁殖关系重大。如多孔隙的无烟煤、陶瓷球或质量不好的石英砂等,因这些滤料具有微细的空隙,反冲洗时很难完全冲洗干净,会给微生物造成很大的繁殖机会。故条文对选用石英砂作滤料时应注意的问题作了规定。
9.2.5 本条所说的其他形式的过滤器是指桶式过滤及一体式过滤器,滤芯材质多种多样,如特质纸芯、纤维缠绕等,其他过滤介质,如玻璃球、沸石、磁铁砂等。
9.2.6 公共浴池的水温较高,一般为35℃~40℃。为防止病原微生物的繁殖,至少每周需对系统进行杀菌消毒一次。为保证设备和系统安全运行,不发生漏水现象,故条文对过滤器材质作出了具体要求。
    目前市场上用于浴池的玻璃钢材质的过滤器品种较多,选用时应仔细了解和比较它们的耐压等级、耐热温度等级、过滤介质、耐腐蚀性能、抗老化性能及维修条件等。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
公共浴场给水排水工程技术规程 CJJ160-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读