中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.2 设备材料管理


12.2.1 公共浴场给水排水工程所使用的主要材料、配件、器具和设备等均应符合国家现行产品标准的规定和设计要求,并均应附有中文质量合格证明文件。
12.2.2 所有材料、设备进场时应对其品种、规格、外观等进行开箱验收,应包装完好、表面无划痕及外力冲击破损,并应经监理工程师查核确认。

12.2.3 主要设备和器具应有完整的安装使用说明书。
12.2.4 管道系统中的阀门应在安装前进行壳体强度和密封性试验,试验数量和要求应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定,并应按本规程附录A表A.0.2的格式填写阀门试验记录。
12.2.5 所有与浴池池水接触的设备、附件和材料,均应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的要求。
12.2.6 公共浴场给水排水工程所用管材、管件及附件的运输、搬运、存储应符合下列规定:
    1 应包装良好、避免油污污染;搬运过程中不得抛、摔、滚、托,不得剧烈撞击,不得与尖锐物件碰撞;
    2 管材应水平堆放在平整的地面或垫板上,堆放高度不应超过1.5m;管件应按箱码放整齐;
    3 管材、管件及附件应存放在室内,应远离热源并防止阳光直射。

条文说明

12.2.1 公共浴池给水排水工程中所采用的设备、配套设施、材料附件、器具等质量应符合现行国家产品质量标准的规定,这是从源头上保证工程质量的基本要求,由于有些专用设备尚无国家标准及行业标准,尚须采用国外产品,按目前现行市场管理体制,条文规定应有中文质量证明文件,以确保设备、材料等符合质量要求。

12.2.2 对进入施工现场的设备材料进行检查验收,对提高工程质量是非常必要的。除对品种、规格、外观加强验收外,还应对材料、附件、器具等包装表面情况和外力冲击等方面进行重点检查验收,并取得监理工程师检查确认。
12.2.3 进入施工现场的设备、配套设施及器具等,应配齐完整的安装使用说明书,这是抓好工程施工安装质量的重要环节。安装使用说明书是保证设备等能否正确安装、正确调试、正确使用的依据,也是设备、设施等运行调试能否达到使用功能的依据。因此,条文对此作了规定,以引起重视。
    设备、设施、器具在运输过程中要采取有效措施进行保护,其目的是防止设备、设施、器具等被损坏或因雨淋而被腐蚀造成不必要的损失,这点应引起采购人员的高度重视。
12.2.4 条文作出如此规定,虽然会给施工单位增加一定的工作量,但由于目前国内生产阀门的厂家较多,阀门质量参差不齐,为了保证工程质量,这条规定还是很有必要的。一般情况下,国内大型企业及合资企业的阀门质量相对较好。
12.2.5 公共浴池池水是供使用者进行洗浴、休闲、健身和养生的水,对水质要求比较严格,公共浴池给水排水系统设备、设施、管道及材料对能否保证水质起着关键作用,为此,条文对其质量应达到的卫生安全性能标准作出了规定。供货商的相关产品均应送到当地卫生监督部门进行检测,并取得相应的质量合格证明。

    加热设备或换热设备上的安全阀的定压值按设备的工作压力加0.05MPa进行启闭调试试验,以确保其安全、稳定和灵敏。
12.2.6 由于公共浴池给水排水管道中的塑料管道和管件,均属于热塑性塑料,抗冲击和抗紫外线性能不如金属管道。因此,条文规定在运输和贮存的过程中要防止划伤、摔伤、暴晒,降低管道、管件性能。贮存时应将用于冷水系统的管道、管件与用于热水系统的管道、管件及用于排水系统的管道、管件分开存放,并作好明显的区别标志,防止错用,同时,为了防止管道、管件受压变形,应水平堆放在平整的垫板上,而且堆放的高度也不宜超过1.5m。随着室外温度升高管道强度不断降低,受紫外线照射后会导致老化、变色,影响管材的使用寿命,所以,贮存时应远离热源和防止阳光照射、暴晒。如果被油污特别是有机溶剂侵蚀,也会影响管道的使用寿命,为此,条文对塑料管的贮存作了具体规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
公共浴场给水排水工程技术规程 CJJ160-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读