中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.5 专用附件和配件


12.5.1 公共浴池的给水口、回水口、溢水口、泄水口、各种按摩喷头等的材质、数量、规格、工作压力、安装位置均应符合设计文件要求,并应固定牢靠,外表面应与池壁或池底的表面相平。
12.5.2 压力表、温度计、水质监测仪器、流量计等的刻度极限值、精度、材质和安装位置应符合设计文件的要求。
12.5.3 设备和管道上的安全阀、补偿器的型号、规格、公称压力、动作压力、安装位置均应符合设计要求。安装时应与所在管道保持同心,不得歪斜。但采用水平安装时,应与所在管道坡度相同。
12.5.4 毛发聚集器、管道除污器、倒流防止器、各种管道阀门的型号、规格、公称压力、安装位置及支撑架形式和材质等应符合设计要求。
12.5.5 管道除污器、毛发聚集器等应符合设计文件的要求,安装方向应正确,管道系统冲洗完成后应清除内部污物。
12.5.6 压力表应设置存水弯管,且压力表与存水弯管间应安装旋塞。温度计应有可靠的保护措施。
12.5.7 所有水质探测器均应插入流动介质内,且不得安装在管道转弯处。长效消毒剂探测器应安装在pH探测器的下游管道上,其间距不宜小于500mm。
12.5.8 各种阀门应按输送介质流向在关闭状态下进行安装,受力应均匀、不得强力连接。在安装前应做强度和严密性试验,试验抽检数量、试验压力、试验内容和质量要求,应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定,并应按本规程附录表A.0.2的要求填写试验记录。
条文说明

12.5.1 专用配件是指公共浴池的给水口、回水口、泄水口、撇沫器等,是池水净化系统所不可缺少的组成部分。水力按摩喷头、气泡盒、气泡床、进气帽等是浴池功能系统的组成部分。这些配件的合理选用,对确保公共浴池的水质和功能的正常使用至关重要,设计者不可忽视。

    附属配件是指为公共浴池服务的排水沟盖板、穿池壁的套管等,这对入浴者的安全和防止漏水极为重要。
12.5.2~12.5.4 各条中都是保证公共浴池正常使用的必要配件。条文是为了保护入浴者的安全而作出的规定。
    附属附件是指池水净化处理系统和功能循环系统的阀门、仪器仪表、水质监测装置等,其精度和极限值是保证系统正常运行和浴池水质的关键,故施工安装时应对其一一进行核对。
12.5.5 为保证系统运行,提醒安装人员对有方向要求的附件、配件不能装错。
12.5.6 为了保证仪表真实反映系统压力和不被损坏而作的规定。
12.5.7 为了保证能检测到被测量介质的真实参数而作的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
公共浴场给水排水工程技术规程 CJJ160-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读