附录D 拉申指数的计算方法和结垢性、腐蚀性判定


D.0.1 拉申指数应按下式确定:

D.0.1

式中:LI——拉申指数;
     [Cl]——氯化物或卤化物浓度,以等当量的CaCO3(mg/L)表示;
     [S04]——硫酸盐浓度,以等当量的CaC03(mg/L)表示;
     ALK——总碱度,即重碳酸根HCO3-浓度,以等当量的CaC03(mg/L)表示。

    上述[Cl]、[S04]、ALK也可采用相应的该离子的毫克当量数确定。
D.0.2 地热流体的结垢性和腐蚀性可根据拉申指数按表D.0.2确定。

表D.0.2 根据拉申指数(LI)确定地热流体的结垢性和腐蚀性
表D.0.2 根据拉申指数(LI)确定地热流体的结垢性和腐蚀性