中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录F 回灌堵塞的判别及处理措施


F.0.1 回灌运行出现下列现象之一时,可判断系统出现堵塞:
    1 回灌井水位突然上升或连续上升,单位回灌量逐渐减少;
    2 保持一定水位时,回灌量逐渐减少;保持一定回灌量时,回灌水位逐渐上升;
    3 回灌井多年运行后,单位回灌量或回扬时单位涌水量逐年减少;
    4 过滤器两端的压力差持续增大。
F.0.2 预防回灌堵塞宜采用下列方法:
    1 经常检查回灌装置密封效果,发现漏气及时处理;
    2 回扬洗井时,应在回扬水管路安装单流阀或U型管,或将扬水管出口没入水中,形成水封;
    3 回扬洗井时,应检测回灌井水质;回灌运行时,应定期检测回灌水的水质;
    4 应掌握回灌量和地下水位的动态变化,及时检查有无堵塞现象;
    5 回灌运行时,当发现物理、化学或生物堵塞时,应立即停灌,检查原因并采取措施。
F.0.3 根据回灌井堵塞性质和原因,可采用连续反冲法、化学处理法和灭菌法等处理方法,并应符合下列要求:
    1 回灌井成井时,应将岩层裂隙通道清洗干净;
    2 当回灌管路堵塞时,可直接采用连续反冲洗方法处理;当回灌井堵塞时,可采用间隙停泵反冲洗与压力灌水相结合的多种方法处理;
    3 对基岩型井回灌系统,应在回灌管管路上安装精度为50μm、缠绕棒式滤芯的粗过滤装置,且过滤器两端应安装压力表,当压力变化超过正常值时,应对过滤装置进行反冲洗;
    4 碳酸盐岩溶地区基岩裸眼成井的回灌井,当安装粗过滤器后的回灌效果仍不理想,可采用压裂酸化法洗井措施;
    5 当堵塞沉淀物是CaC03或Fe(OH)3,且已与砂胶合成钙质或铁质硬垢时,可采用HCl(浓度10%,加酸洗抗蚀剂)使之生成溶解性的CaCl2来处理,但不得造成回灌水二次污染;
    6 对孔隙型井回灌系统除必须装粗过滤器外,还必须装精度为3μm~5μm的精过滤器。

查找 上节 下节 返回
顶部

城镇地热供热工程技术规程 CJJ138-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读