中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 滚球法


B.0.1 按照滚球法,单支避雷针(按闪器)的保护范围应按下列方法确定:
    1 当避雷针高度(h)小于或等于滚球半径(hr)时(图B.0.1-1),避雷针在被保护物高度的XX'平面上的保护半径和在地面上的保护半径可按下列公式确定:

图B.0.1-1 单支避雷针的保护范围(hhr)


    式中 h——避雷针高度(m);
        hx——被保护物高度(m);
        rx——在被保护物高度的XX′平面上的保护半径(m);
        ro——在地面上的保护半径(m);
        hr——滚球半径(m)。
    在现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中,对于第一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别确定为30m、45m、60m。对一般施工现场,在年平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的高耸建构筑物和高大建筑机械;或在年平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的高耸建构筑物和高大建筑机械,可参照第三类防雷建筑物。
    2 当避雷针高度(h)大于滚球半径(hr)时(图B.0.1-2),避雷针在被保护物高度的XX′平面上的保护半径和在地面上的保护半径可按下列公式确定:


图B.0.1-2 单支避雷针的保护范围(hhr)


B.0.2 按照滚球法,单根避雷线(接闪器)的保护范围应按下列方法确定:
    当避雷线的高度大于或等于2倍滚球半径时,无保护范围;当避雷线的高度小于2倍滚球半径时(图B.0.2),滚球半径的2圆弧线(柱面)与地面之间的空间即是保护范围。


图B.0.2 单根架空避雷线的保护范围

    当hrh<2hr时,保护范围最高点的高度ho可按下式计算:

    当hhr时,保护范围最高点的高度即为h:

    避雷线在hx高度的XX′平面上的保护宽度bx可按下式计算:

    避雷线两端的保护范围按单支避雷针的方法确定。
    多支避雷针和多根避雷线的保护范围可按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057规定执行。

查找 上节 下节 返回
顶部

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读