附录F 桁架节点板在斜腹杆压力作用下的稳定计算


F.0.1 基本假定。
1 图F.0.1中B-A-C-D为节点板失稳时的屈折线,其中BA平行于弦杆,CDBA

 节点板稳定计算简图

图F.0.1 节点板稳定计算简图

2 在斜腹杆轴向压力N的作用下,BA区(FBGHA板件)、AC区(AIJC板件)和CD区(CKMP板件)同时受压,当其中某一区先失稳后,其他区即相继失稳,为此要分别计算各区的稳定。
F.0.2 计算方法:
BA区:

AC区:

CD区:

式中 t——节点板厚度;
N——受压斜腹杆的轴向力;
l1、l2、l3——分别为屈折线BAACCD的长度;
φ1、φ2、φ3——各受压区板件的轴心受压稳定系数,可按b类截面查取;其相应的长细比分别为: ;式中QRSTUVBAACCD三区受压板件的中线长度;其中 为各屈折线段在有效宽度线上的投影长度。
且沿自由边加劲的无竖腹杆节点板(lf为节点板自由边的长度),亦可用上述方法进行计算,只是仅需验算BA区和AC区,而不必验算CD区。