中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 供水品质


5.3.1 太阳能热水系统供水品质的评价应包括供水水质、系统控制、保温措施和配水点水压等5个子项,满分为40分,其中一般项35分,优选项5分。

Ⅰ 控制项

5.3.2 太阳能热水系统热水水质的卫生指标,应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。
5.3.3 太阳能热水系统应设置太阳能集热系统工作运行的自动控制、集热系统和辅助热源补充或替代工作运行的自动切换控制。
5.3.4 太阳能热水系统中的卫生设备设有冷热水混合器或混合龙头时,冷、热水供应系统在配水点应有相近的水压。

Ⅱ 一般项

5.3.5 太阳能热水系统在交付使用后,应便于运行管理和维护。

Ⅲ 优选项

5.3.6 太阳能热水系统宜有保证支管中热水温度的措施。

条文说明

5.3.1 太阳能热水系统的供水品质会直接影响用户使用热水的舒适度和用户健康。其中:供水水质涉及到用水人员的身体健康,系统控制、保温措施和配水点水压涉及到用户用水的舒适度,设备减振、消声则因影响周围环境进而影响附近人员的身体健康,所以,都是衡量系统供水品质的重要指标。
5.3.2 太阳能热水系统的水质、特别是卫生指标,是直接关系用热水人员身体健康的重要影响因素。现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015中规定:“生活给水和热水水质的卫生指标应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定”,因此,将该条作为控制项评定指标。
5.3.3 太阳能集热系统的运行控制会直接影响系统可以收集获取的太阳能有用得热量,集热系统和辅助热源工作运行的自动切换控制会影响系统的热水供水温度和系统的节能效益;一个设计合理的太阳能热水系统应该在保证满足用户需求的前提下,通过自动控制和自动切换系统优先使用太阳能,以使太阳能热水系统真正起到节能作用。因此,将该条作为控制项评定指标。
5.3.4 该条为现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015中的规定。配水点水压不平衡,用户需频繁调节水龙头阀门,不仅影响用户洗浴的舒适度,还会造成用水的浪费,因此,将该条作为控制项评定指标。
5.3.5 太阳能热水系统的控制系统如果不便于运行管理维护,将影响系统的功能和用户实际获得的效益;比如,设置可数字化显示的控制仪表,重点显示系统每日的太阳能得热量、辅助热源用量、水箱水温、供水温度等,可以直观地显示太阳能热水系统的运行参数,方便物业公司的系统运行管理人员进行适时调节,提高系统的适用性能和节能效益。
5.3.6 在太阳能热水系统中设置保证支管中热水温度的措施,可以提高供水品质,进一步提高系统的节水性能。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用建筑太阳能热水系统评价标准 GB/T50604-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读