8.3 节水


8.3.1 太阳能热水系统节水的评价,应包括供水排水系统、避免管路漏水、热水供应管路中热水循环、冷热水计量装置、设置节水龙头等8个子项,满分为36分,其中一般项24分,优选项12分。

Ⅰ 控制项

8.3.2 太阳能热水系统应设置合理、完善的供水、排水系统。
8.3.3 系统应采取有效措施,避免管路漏水损失。
8.3.4 集中供热水系统应设置热水回水管路,热水供应管路应保证干管和立管中的热水循环。

Ⅱ 一般项

8.3.5 集中-分散供热水系统应设置热水回水管路,热水供应管路应保证干管和立管中的热水循环。
8.3.6 设置贮水箱的直流式系统应有隔日剩余水利用的技术措施。
8.3.7 系统应根据具体情况,设有冷、热水计量装置。

Ⅲ 优选项

8.3.8 公共建筑中的集中供热水系统根据具体情况,宜设有延时自闭龙头、感应自闭龙头等节水龙头。
8.3.9 集中-分散供热水系统应设置热水回水管路,热水供应管路宜保证支管中的热水循环。

条文说明
8.3.2 设置合理、完善的供水、排水系统,是保证太阳能热水系统节水的重要前提。
8.3.3 管路的漏水损失是一个相当可观的数字,所以应保证太阳能热水系统管路用材的质量,并避免管路连接处的漏水。
8.3.4 集中供热水系统包括干管和立管,保证这些管路中的热水循环,可以避免用户在取得热水之前排放掉管路中的大量冷水,造成不必要的浪费。
8.3.5 集中-分散供热水系统的管路包括干管、立管和支管等。热水供应管路保证干管和立管中的热水循环,可以避免用户在取得热水之前排放掉管路中的大量冷水,造成不必要的浪费。
8.3.6 直流式系统的进口冷水一般是自来水。直流式系统产生的剩余热水如果储存在贮水箱内,第二天的温度势必不能满足使用的要求,因此本条强调应有隔日剩余水利用的技术措施。
8.3.7 在系统中设有冷水和热水计量装置,是防止用水浪费是一项有效措施。现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015对于系统的计量已作出有关规定。本条建议根据太阳能热水系统具体工程,设置冷、热水表。
8.3.8 集中供热水系统的用水浪费是一种常见现象,因而宜采用延时自闭龙头、感应自闭龙头等节水龙头。
8.3.9 集中-分散供热水系统的热水供应管路保证支管中的热水循环,可以避免用户在取得热水之前排放掉管路中的大量冷水,造成不必要的浪费。