中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 贮水箱


9.3.1 太阳能热水系统贮水箱的评价,应包括贮水箱内胆材料、防腐处理、保温材料、保温层外壳、各种开口、外形尺寸、贮水箱容积、温度显示器等8个子项,满分为16分,其中一般项11分,优选项5分。

Ⅰ 控制项

9.3.2 贮水箱内胆应做内表面防腐处理或选用耐腐蚀材料,保证水质清洁,运行时不发生渗漏。
9.3.3 钢板焊接的贮水箱,水箱内、外壁均应按设计要求做防腐处理,内壁防腐涂料应卫生、无毒,不危及人体健康,且能承受所贮存热水的最高温度。

Ⅱ 一般项

9.3.4 贮水箱保温层外应有防护外壳。
9.3.5 贮水箱外形尺寸和安装方式应符合具体工程的设计布置要求,并应满足系统高效换热、稳定供水的要求。
9.3.6 非承压贮水箱的适当位置应设有溢流口、排污口、排气口等。

Ⅲ 优选项

9.3.7 贮水箱保温材料应符合环保要求,并宜具有符合环保要求的检测报告或认证证书。
9.3.8 贮水箱容积应与日均用热水量相适应,符合节能及稳定运行的要求。
9.3.9 当贮水箱容量大于3t时,贮水箱的适当位置宜设有温度显示器、水位显示器、人孔。

条文说明
9.3.2 贮水箱储存的是热水,因此有必要对贮水箱的材质、水质提出要求,并规范贮水箱的制作质量。
9.3.3 实际应用中,不少贮水箱采用钢板焊接。因此,有必要对内、外壁,尤其是内壁的防腐提出要求,以确保不危及人体健康并能承受热水温度。
9.3.6 是否合理设置溢流口、排污口、排气口等,是检查非承压贮水箱是否正确设计的重要方面。
9.3.7 目前国内已有企业生产的贮水箱采用了符合环保要求的保温材料,为此本标准鼓励这种做法。
9.3.8 现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364提出了确定贮水箱容积的原则。本条强调了贮水箱容积应与日均用热水量相适应。
9.3.9 温度显示器、水位显示器等在贮水箱上的设置,更有利于用户随时了解太阳能热水系统的运行状况。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用建筑太阳能热水系统评价标准 GB/T50604-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读