9.6 其他设备


9.6.1 太阳能热水系统其他设备的评价,应包括辅助能源加热设备、集热器用传感器、传感器接线、系统控制方式等8个子项,满分为16分,其中一般项11分,优选项5分。

Ⅰ 控制项

9.6.2 辅助能源加热设备种类应根据建筑物使用特点、热水用量、能源供应、维护管理及卫生防菌等因素选择,并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。
9.6.3 辅助电加热器的外露带电接线柱应有良好的绝缘保护装置,并应设有保护罩。

Ⅱ 一般项

9.6.4 辅助能源采用直接加热的电热管,应符合CQC认证的要求。
9.6.5 集热器用传感器应能承受集热器的最高空晒温度;贮水箱用传感器应能承受100℃高温。
9.6.6 传感器的接线应牢固可靠,接触良好。接线盒与套管之间的传感器屏蔽线应做二次防护处理,两端应做防水处理。

Ⅲ 优选项

9.6.7 强制循环系统宜采用温差控制方式运行。
9.6.8 直流式系统宜采用定温控制方式运行。
9.6.9 太阳能热水系统宜采用有利于提高热性能的优化运行方式。


条文说明
9.6.2 现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定了建筑中加热设备的技术要求。本条强调作为太阳能热水系统的辅助能源加热设备,应根据建筑物使用特点、热水用量、能源供应、维护管理及卫生防菌等因素进行选择。
9.6.3 本条强调了电气设备的接线安全。
9.6.4 辅助能源若采用直接加热的电热管,该太阳能热水系统就属于电器产品,因而应符合CQC认证的要求。
9.6.5 集热器和贮水箱中传感器的使用条件是不同的。本条强调前者应能承受集热器的最高空晒温度,后者应能承受热水的沸点。
9.6.6 本条强调的这些措施,都是为了保证传感器可以获得正确而可靠的信号。
9.6.7 对于太阳能热水系统控制,可以有各种不同的控制方式,但根据我国长期使用太阳能热水系统所积累的经验,本条、第9.6.8条和第9.6.9条推荐:强制循环系统宜采用温差控制方式;直流式系统宜采用定温控制方式;以及采用其他各种有利于提高系统热性能的优化运行方式。