中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.4 轮椅坡道


3.4.1 本节适用于整体面层和板块面层轮椅坡道的施工验收。
3.4.2 设置轮椅坡道处应避开雨水井和排水沟。当需要设置雨水井和排水沟时,雨水井和排水沟的雨水箅网眼尺寸应符合设计和相关规范要求,且不应大于15mm。
3.4.3 轮椅坡道铺面的变形缝应按设计和相关规范要求设置,并应符合下列规定:
    1 轮椅坡道的变形缝,应与结构缝相应的位置一致,且应贯通轮椅坡道面的构造层。
    2 变形缝的构造做法应符合设计和相关规范要求。缝内应清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖。变形缝封盖板应与面层齐平。   
3.4.4 轮椅坡道顶端轮椅通行平台与地面的高差不应大于10mm,并应以斜面过渡。
3.4.5 轮椅坡道临空侧面的安全挡台高度、不同位置的坡道坡度和宽度及不同坡度的高度和水平长度应符合设计要求。
3.4.6 轮椅坡道扶手的施工应符合本规范第3.9节的有关规定。

Ⅰ 主控项目

3.4.7 面层材料应符合设计要求。
    检验方法:查材质合格证明文件、出厂检验报告。
3.4.8 板块面层与基层应结合牢固、无空鼓。
    检验方法:用小锤轻击检查。
3.4.9 坡度应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用坡度尺量测检查。
3.4.10 宽度应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用钢尺量测检查。
3.4.11 轮椅坡道下口与缓冲地带地面或休息平台的高差应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法: 用钢尺量测检查。
3.4.12 安全挡台高度应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用钢尺量测检查。
3.4.13 轮椅坡道起点、终点缓冲地带和中间休息平台的长度应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用钢尺量测检查。
3.4.14 雨水井和排水沟的雨水箅网眼尺寸应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用钢尺量测检查。

Ⅱ 一般项目

3.4.15 轮椅坡道外观不应有裂纹、麻面等缺陷。
    检验方法:观察检查。
3.4.16 轮椅坡道地面面层允许偏差应符合本规范表3.5.15的规定。轮椅坡道整体面层允许偏差应符合本规范表3.2.9的规定。轮椅坡道板块面层允许偏差应符合本规范表3.2.18的规定。

条文说明

3.4.1 本节中整体面层是指细石混凝土、水泥砂浆、橡胶弹性面层和沥青混合料整体浇筑的轮椅坡道面层。板块面层是指水泥花砖、陶瓷类地砖和石板材铺砌的轮椅坡道面层。
3.4.5 根据设计规范要求,轮椅坡道临空侧面的安全挡台高度不小于50mm。
    根据设计规范要求,不同位置的坡道,其坡度和宽度应符合表3的规定:

不同位置的坡道坡度和宽度

    根据设计规范要求,轮椅坡道在不同坡度的情况下,坡道高度和水平长度应符合表4的规定:

不同坡度高度和水平长度

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

无障碍设施施工验收及维护规范 GB50642-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读